請教在固定頻率、脈寬和輸入電壓的情況下(拆除過流保護部分)開關電源的負載逐步往上加.當變壓器開始出現飽和時是否就是電源的最大輸出功率?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@
我認為應該是的,AeAc決定了功率容許能力,當變壓器飽和時,Bmax會降低,從下面這公式也許會看出些端倪: AeAc=((25.32*Lp*Ip*D^2)*10^5)/Bmax 式中:D為初級線徑當條件決定時,Bmax降低就需要更大的Ae才能使功率容許值得到提升.
謝謝erict的回復
根據你的公式是否可以認為變壓器的最大功率就和Ac、Ae、Bmax有關系了但根據7樓的公式功率就只是和Ae、Bmax有關結果是不一樣.另外想問變壓器的功率是否和頻率沒有關系呀?我是個初學電源的對于變壓器最大功率問題搞昏了腦袋希望能明示.謝謝!
根據你的公式是否可以認為變壓器的最大功率就和Ac、Ae、Bmax有關系了但根據7樓的公式功率就只是和Ae、Bmax有關結果是不一樣.另外想問變壓器的功率是否和頻率沒有關系呀?我是個初學電源的對于變壓器最大功率問題搞昏了腦袋希望能明示.謝謝!
0
回復
@鄉下仔
菜鳥還是不太了解如題:在固定頻率、脈寬(49%×2)和輸入電壓的情況下(拆除過流保護部分)開關電源的負載逐步往上加.當變壓器開始出現飽和時(假設線經滿足要求變壓器沒有發熱或熱量好低)是否就是電源的最大輸出功率?另外請問變壓器的飽和是否和負載的大小有關(假設變壓器不發熱)
在你的假設條件下, 最大輸出功率只跟溫升相關. 在變壓器的操作下(非反激之耦合電感), B只跟V與delta t 相關, 不會飽和. 惟一的可能是因為溫度升高, 飽合磁通密度下降.
0
回復