DC/DC 輸入為24V直流電壓,用的是PI公司的DPA423G.
電源的輸出功率小于4W,
一共是四組直流電壓輸出:
27V(100mA)反饋
兩組22V(30mA)
一組-6V(30mA) 與27V共地
用的EE16 46骨架
用PI6.1設計的變壓器啟動不了,整個開關電源不能正常工作,用萬用表測量DPA423G的1腳電壓,只有5.2V(正常工作的電壓為5.8V)
變壓器設計參數如下:
一次側主繞組38T(0.25mm)
一次側的輔助繞組14T(15V)
二次側輸出繞組分別為:26T(27V)、7T(-6V)、22T(22V)、22T(22V)
二極管壓降均為0.7V
感量:L=190uH,漏感小于等于5uH.
另附電源原理圖.
我做這個實驗已經很久了,在變壓器上一直沒得到解決,請工程師盡快給予指導!
小女子非常感激·
1153898261.pdf
請PI工程師指導!非常急!
全部回復(69)
正序查看
倒序查看
@powerint_lnk
PI公司的DPA423G,你是從我們代理拿到的嗎,還是在市場上買的.并希望原理圖把所有的參數值標上.
DPA是從代理那里拿到的!
1153984127.pdf
1153984127.pdf
0
回復
@lanxin_0618
參數修改后:27V帶30mA負載,其余的空載,輸入電壓為20V-24V時可以啟動!但高于24V電源進入保護狀態,而我們的要求工作電壓為20-30V1但是輸出電壓只有27V是正常的,其余的都不正常!兩組22V輸出電壓不一樣,一個是33V,另外一個是40V!請指教!急!!
你描述的不是太清晰,當輸入高于24V時進入保護狀態,具體是什么狀態,輸出,C3的波形,TOP控制腳等,還有,你上個帖子給出的WORD圖形沒什么用處,不能給出示波器上的實際波形?
建議你先將R2(5.1ohm)短路,試試看.
建議你先將R2(5.1ohm)短路,試試看.
0
回復
@powerint_dpa
C3太小,換個47uF的,還有你的變壓器電感量太小,增大到350uH吧,沒有數據線,有數碼相機不
按照您的指導,我將C3換大了,可是沒有什么效果!
我將一次側主饒組的圈數減少了10T,實驗結果如下:
1.輸入電壓大于24V的時候電源才能工作,而且能工作的時候一切都是正常的,帶載也足夠大!
2.可是電源工作5s左右,輸出電壓就垮下來了,再過3、4s電源又正常工作了,不斷反復!
這是怎么回事情·
3.由于變壓器將感量變大工作量較大,做此實驗的時候感量未做改進!
我打算盡快將感量變大再做實驗,實驗結果我會再上傳!
