1.開著機插負載頭或者拔負載頭。
2.均流就是兩臺或者兩臺以上機子接在同一個負載上面,然后看每個機子輸出的電流是不是都差不多。
有沒有具體的測試規范,細化每一步驟。熱插拔和均流我都測試過,只是沒有具體規范。不過同樣謝謝
這個有,可以作為判定標準。但是有沒有細化的操作方法。熱插拔的具體判定標準有木有,電壓掉電多少之類的是不合格或者合格,有嗎?提前感謝
熱插拔基本沒有什么操作要求,因為不是規程里要求的,要測試可以看插拔過程中電壓的波動。均流好說,就按50%-75%-100%負載考核就可以了,電流太小考核均流沒什么意義。
均流測試方法 均流的測試方法,你可以參考一下。