每臂為三個RU190W08Q,每管自帶IN4148,4.7歐姆和10K電阻,再三管并聯。12V和5V為隔離電源,C2和C8為47UF,康銅絲為0.005。AC220輸出濾波電容C22為20UF,變壓器為原通信機房用的48V逆變器拆用的。電池為48V,帶700W沒問題,到1000WAC220輸出僅為50V左右,變壓器異響,不知為何?希望前輩指點,謝謝
(是變壓器參數不對,已經重繞,謝謝大家)
不要太相信UPS,很多UPS的頻率并不是標準的50HZ(除非你親自測試)
解決方案:去掉C22,把頻率調到60HZ
應該是變壓器參數不是太合適!
你可以把鐵心截面積Ae,初級匝數,次級匝數測出來算一算!
B=Uac/4.44fNAe,看有沒有飽和!
另外也可以使用調壓器在變壓器低壓側加20V~30V的交流電壓,
用示波器看變壓器的電流波形
電流波形在電壓峰值過后出現較大的尖峰時,變壓器就接近飽和了!
此時初級所加電壓就是變壓器初級能夠承受的最高交流電壓!
逆變橋出來的高頻方波拿LC濾一下,測出交流電壓最大值是否超過前面得到的值!
|