看問題就知道是菜鳥,但是希望大蝦能夠詳細說明.開關電源的COM地不是一個地么,+/-15沒有隔離的啊.
而現在做的DCDC模塊都是把+/-15的地隔離了,到底有沒有這個必要,所有的廠家都號稱即使是在共地的情況下電壓的偏離也只有+/-1%,個人覺得這對系統沒有影響.那么,隔離地的作用究竟在哪?
電源模塊低隔離有什么作用
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@doudi
這里的地隔離是無意的.對于非對稱輸出的正、負電源,一般來說有三種辦法:主回路單輸出,輔路用電壓反轉電路;變壓器次級正、負輸出繞組分開;正、負輸出電壓分開,相當于兩個模塊;前一種方法很少用;后兩組都是地隔離的,當然也可以共地,但測試指標要稍差一些.
我是想用蓄電池供電,就需要把蓄電池的+12V轉換到+/-15V,+5的我用2576實現了,但是現在存在的問題是有電壓,但是我主控板上的電源指示燈不亮!
現在測試我考慮到蓄電池的供電時間的限制,我用開關電源的+12V供電,明緯T60B,+12V輸出電流也有2.5A.而我轉換后用到的+15V輸出電流才0.06.-15V的0.05A,+5V的0.57A,現在居然供電時候可能存在驅動不足的問題,不知道怎么解決
現在測試我考慮到蓄電池的供電時間的限制,我用開關電源的+12V供電,明緯T60B,+12V輸出電流也有2.5A.而我轉換后用到的+15V輸出電流才0.06.-15V的0.05A,+5V的0.57A,現在居然供電時候可能存在驅動不足的問題,不知道怎么解決
0
回復
@hdf4046744
我是想用蓄電池供電,就需要把蓄電池的+12V轉換到+/-15V,+5的我用2576實現了,但是現在存在的問題是有電壓,但是我主控板上的電源指示燈不亮!現在測試我考慮到蓄電池的供電時間的限制,我用開關電源的+12V供電,明緯T60B,+12V輸出電流也有2.5A.而我轉換后用到的+15V輸出電流才0.06.-15V的0.05A,+5V的0.57A,現在居然供電時候可能存在驅動不足的問題,不知道怎么解決
兄弟,我被你說暈乎乎的了哈,能不能畫個你現在的草圖出來啊.
其實,所謂的地,只是一個參考點.
其實,所謂的地,只是一個參考點.
0
回復
@hdf4046744
我是想用蓄電池供電,就需要把蓄電池的+12V轉換到+/-15V,+5的我用2576實現了,但是現在存在的問題是有電壓,但是我主控板上的電源指示燈不亮!現在測試我考慮到蓄電池的供電時間的限制,我用開關電源的+12V供電,明緯T60B,+12V輸出電流也有2.5A.而我轉換后用到的+15V輸出電流才0.06.-15V的0.05A,+5V的0.57A,現在居然供電時候可能存在驅動不足的問題,不知道怎么解決
你線路有問題吧,不應該出現你說的情況.
0
回復