檢測市電掉電我采用波形檢測方法,先用橋堆整流成半波再檢測半波幾個點電壓,這樣反應速度能壓縮到5MS以內,問題就出來了,當市電取樣點的波形出現波動(如接個感性負載電器)時就會影響取樣結果,各位有沒有什么解決方法?如果用磁環電感做穩壓又怕有滯后性,不能做到快速反應。。
市電切換-市電取樣點易受到干撓求解決方法
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@西平房
用單片機的話,還是檢測過零計數脈沖的方法比較好,如超過設定的時間無過零信號,單片機動作。
檢測過零在電路已經有了,過零檢測只是作為一個外部中斷源讓MCU的ADC開始檢測波形幾個點的電壓。如果單單檢測過零那反應時間就會達不到快速反應要要求,那樣還不如用AC轉DC來做掉電檢測更可靠簡單。。。
0
回復
@斌520
[圖片]好多UPS產品檢測市電掉電時不過關,如有多次的快速的連續斷電現象時就會產生干擾信號,導致轉換動作失敗,導致電腦重啟或是直接硬關機
我采用的掉電處理方法,應對于你所說的多次的快速的連續斷電出現誤動作現象有比較好防誤動作,因為我會每個半波都進行電壓抽樣檢測然后作出相應的動作,每次掉電都會在5MS內作出動作,如果下個波形正常就會馬上切回市電的。