對于變壓器室內通風的看法

  社會進步,電氣化程度不斷提高,電源容量、配變電設備均顯現出容量不足或三相變壓器過熱現象越來越頻繁。發揮現有設備最大作用,降低設備故障率,高質、穩定、連續、可靠供電,是電力系統義不容辭責任。據對某區變電所變壓器故障調查統計;變壓器故障79次,變壓器溫度過高造成故障53次,占總故障67.09%。,探討變壓器室溫度、通風方式、通風量,正確設計變壓器室通風系統,對降低室內配電變壓器故障率有重要意義。
  GB 50060-92第6.0.1條第九款規定《配電裝置室內通道應保證暢通無阻,不設立門檻,并不應有與配電裝置無關管路》。一些區為防鼠類小動物進入,變壓器室大門口設置一道高0.6m防鼠閘即門檻,變壓器室大門上下百葉加篩網,變壓器室大門下部一大塊進風百葉窗面積恰好被遮擋,使變壓器室進風窗有效面積變小, 通風效果變差。
  新建變電所中變壓器室尺寸,受整棟建筑物柱距限制,有些變壓器室進深過深,變壓器設遠離變電所墻上進出風百頁窗位置,使變壓器周圍通風效果又被打了折扣。
  國家標準圖88D264(下稱國家標準圖)中變壓器室通風窗面積,是按變壓器室夏季通風計算溫度不超過+35℃(進風計算溫度)、出風溫度45℃、進出風溫差不超過15℃條件要求,設計出變壓器室通風窗面積。而變壓器制造廠規定,變壓器正常使用周圍空氣溫度不超過+40℃。國家標準圖通風條件比制造廠規定正常使用環境溫度高了5℃,按國家標準圖中變壓器室尺寸設計變壓器室,已不符合變壓器對周圍空氣溫度要求,夏季氣溫最高時也是電氣負荷最大時候,變壓器周圍空氣溫度高、負荷大,變壓器自身溫升過高,變壓器發生故障就難以避免。
  國家標準圖88D264中,給定變壓器室通風窗面積為有效面積,通風窗有效面積系數小于1,部分設計沒有注意到面積與有效面積之間差異,設計時按標準圖中要求面積向土建提出條件,實際變壓器室通風窗面積又一次被打了折扣。通風窗面積不滿足變壓器運行要求。
  已變壓器室出風百頁窗旁加設了排氣扇,進行強制換氣,但排氣扇氣流與出風百頁窗氣流間相互較近接近短路,致使排氣扇效率沒有充分到發揮。
  新建變壓器室為已建標準廠房一部分時, 有些變壓器室設計高度受到一定限制,1600kVA、2000 kVA變壓器室,一些區仍然要求采用臺架式布置,通風效果較差。
  為提高變壓器進出線端子對距離, 變壓器被安裝鋼制臺架上,變壓器室內溫度隨距面高度不同而不同, 距面高度越高溫度越高, 變壓器被安裝鋼制臺架上處于距面較高位, 使變壓器處于室內溫度較高不利位。
  變壓器運行損耗加熱室內空氣,熱空氣上升與進出風百頁窗構成流動氣流通道,進出風百頁窗高差越大,空氣流動速度越高,通風效果越好。變壓器室大門下部和變壓器室頂部墻面開設進出風百頁窗,部分變壓器室變壓器門上半部也開設百頁窗,即開上下進出風百頁窗中部,這使百頁窗通風效果降低。
  變壓器所供負荷逐年增加,變壓器超負荷運行,變壓器也未及時增容,好科學技術進步,變壓器設計和制造技術提高,變壓器損耗下降,過載能力增強,緩解了一些變壓器室溫升高帶來問題。
  2 變壓器溫升和散熱應對方法
  盡量將變壓器安裝進風口與出風口空氣流通之間位置,增強對變壓器通風效果。
    針對變壓器溫升和散熱上述原因,我們建議采下一些措施,達到增強變壓器散熱,降低變壓器溫升目。
  建議增大變壓器室百頁電房門與防鼠檔板距離>0.2㎝,以增加變壓器室進風口面積。也可以變壓器室門以外,靠近面約40cm墻體下方多開幾個進氣窗口,增加進風口面積。
  將大容量變壓器落安裝,采用圍欄或遮網,進行安全保護,防止人員觸及變壓器帶電部位。這樣,變壓器就置于室內較低溫度區域,增強了變壓器散熱效果。
  排氣扇安裝位置應與變壓器室上方出風口離開較遠距離,并保證排氣扇與進氣口之間空氣對流路徑有效變壓器,以增加變壓器散熱效果。
  將變壓器室室門上方百頁取消,增加室內有效對流。
  盡可能采用低損耗變壓器,或采用帶寬散熱片散熱效果較好變壓器。
  有條件生產單位,可以變壓器室內安設大型工業風扇空調,以達到增加變壓器室散熱降溫效果。
  3、變壓器室通風窗面積和通風量
  按變壓器室出風溫度為45℃和40℃,采用《建筑電氣設備安裝調試技術》公式計算變壓器室進出風窗面積,并與國家標準圖88D264中進出風窗面積進行比較,出結果如下:本計算采用了新S11變壓器參數,其損耗小,當變壓器室進出風溫差為5℃、10℃、15℃時,本計算所進出風窗面積略小于88D264中國家標準面積,符合正常情況。
  變壓器廠家對室溫偏高可能是上述多種原因中一種。但經分析,我們認為最主要原因是集中通風不良這一點上,而通風不良與通風面積有莫大關系。,以下就變壓器室通風窗面積和通風量進行計算分析。
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
主站蜘蛛池模板: 又硬又粗进去好疼A片麻豆 国产精品美女自拍 | 国产一区观看 | 扒开狂揉难受sm | 亚洲午夜精品久久久久久性色 | 亚洲国产精品一区二区久久亚洲午夜 | 国产精品色婷婷99久久精品 | 国产成人无精品久久久 | www.av亚洲 | 伊人亚洲综合网 | 欧美成妇人吹潮在线播放 | 国产成人乱色视频网站 | 欧美四虎影院 | 丰满五十六十老熟女hd | 欧美久久久久中文字幕 | 2021久久精品国产99国产精品 | 狠狠色综合网站久久久久久久 | 四虎永久免费在线观看 | 最新日韩在线观看视频 | 亚洲另类激情综合偷自拍图 | 亚洲午夜精品 | 扒开腿灌牛奶调教 | 龙珠z国语291集普通话 | 国产精品久久久久久免费免熟 | 有码无码国产动漫婷婷久久 | chinesemature老熟妇高潮 | 五月婷婷在线观看 | 国产精av | 国产精品网页 | 欧美1o一11sex性hdhd | 久久99热精品免费观看牛牛 | 国产啪精品视频网站免费尤物 | 欧美第页 | 色五月激情五月亚洲综合 | 91精品视频国产 | 鬼灭之刃九柱训练篇免费观看 | 日本蜜桃在线观看视频 | 日韩欧美国产一区二区 | 天堂在线观看视频资源 | 国产麻豆精品一区二区 | 久久精品国产免费一区二区三区 | 天天爽夜夜爽人人爽一区二区 |