脈沖寬度調制比較器為誤差放大器調節輸出脈寬提供了一個手段:當反饋電壓從0.5V變化到3.5時,輸出的脈沖寬度從被死區確定的最 大導通百分比時間中下降到零。兩個誤差放大器具有從-0.3V到(Vcc-2.0)的共模輸入范圍,這可能從電源的輸出電壓和電流察覺得到。誤差放大器的 輸出端常處于高電平,它與脈沖寬度調制器的反相輸入端進行“或”運算,正是這種電路結構,放大器只需最小的輸出即可支配控制回路。
請問:1為什么誤差放大器的輸出端常處于高電平?2、脈沖寬度調制器反響輸入端指的是?
3、誤差放大器附近有或運算嗎?
我只能回答你第二個問題
2、脈沖寬度調制器反響輸入端指的是?
指的是誤差放大器的輸出端,也就是電壓反饋信號通過誤差放大器反饋給脈沖寬度調制器
1、誤差放大器閉環輸出電壓需要跟Ct端震蕩電平+0.7v進行比較,所以常處于較高電平。
2、脈沖寬度調制器反相輸入端指的是圖中PWM Comparator的負端。
3、圖中2個誤差放大器的輸出分別接了2個二極管的陽極,相當于或運算(高電壓有效)。
第一個問題還是不懂,為什么誤差放大器是閉環?為什么要跟0.7比較就是高電平(誤差放大器的輸出跟0.7V不在同一條線上)?
謝謝,新手問題比較那個。。。
再問一個關于誤差放大器的問題,為什么1腳懸空(測得1.6左右),2腳接5V的時候,3腳是4.82V(無PWM波)?但是1腳接地,2腳接5V時,3腳基本為0,有PWM波,占空比為96%?誤差放大器是怎樣工作的,怎么跟運放有點不一樣?