PI起動過程是,首先檢測控制腳的電壓Vc,如低于4.8V,則由內部開關接通內部的限流充電迴路向接在控制腳的外部電容(Cy)充電,當這個電壓(稱作Vc)第一次達到上限時(上限約5.8V,典型值5.7V),其內部開關斷開充電,脈寬調制器和開關管開始工作。起動時的占空比為 5%(典型值)。在內部充電斷開的情況下,繼續檢測控制腳的電壓Vc,如果能夠維持在4.8V以上,說明獲得外部充電電流,反饋電路工作,即進入正常工作模式。反之,如果不能夠維持在4.8V以上,則關閉開關管停止起動,進入重起動模式。重起動要經過八次內部充放電檢測周期后才會再次接通開關管,以占空比4-5%試運行。
TOP24X起動過程增加了有限的軟起動,即在開關管開始工作時插入了約10mS的所謂軟起動。軟起動的占空比從0%開始,線性增長到78%。電流限制從85%線性長到100%。軟起動結束后,進入原來的起動過程,即以占空比4-5%工作。
從PI起動過程可以看出,對于需要很大濾波電容的電路(如音響),往往需要一兩萬微法,PI在起動時必然處于過載狀態,輸出電壓建立不起來,因此所有依靠反饋控制占空比的軟起動電路均無效。此時只能采用限流電阻起動,然后延遲繼電器再將限流電阻短接的形式運行。
希望PI公司改進PI器件的起動性能,理想的起動過程應該是占空比從0%開始,檢測開關管的電流,以額定功率為模,逐漸增加占空比,當占空比達到4-5%時進入正常工作模式。如果占空比長時間仍不能達到4-5%,才判斷為輸出短路,并關閉開關管不再需要重起動。