本人以前沒做過逆變器沒有經驗。麻煩各位幫忙分析下怎么解決。
逆變器求助
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
只能說你們廠里的工程師還不如我一個業(yè)余愛好者。不如讓廠里給他的高薪給我吧!這款電路是簡易到不能再簡易的電路,用這個電路做產品不燒才怪。
1.無任何安全保護措施。工廠追求最大利益要建立在過硬的品質上。要想返修率低,各種保護必不可少。因為用戶并不是精通電子知識的人,使用過程中的各種惡劣因素在設計的時候都要考慮進去。比如最起碼的過欠壓保護特別過流保護是不可少的。
2.這款逆變器是不能帶載啟動的,必燒!在啟動的瞬間因為有負載的存在,當驅動電壓還沒有啟動到工作電壓時就造成“欠驅”。前或后級的開關管驅動不良??隙ㄊ且獰茏拥?。
那么解決的辦法有沒有呢,答案是肯定的。第一關那就是要設置軟起動,可以初步簡單的解決浪涌,冷阻過流沖擊等問題??上г谶@個電路中沒有看到軟啟動的影子。第二關是過流保護,想要經受得住帶載啟動,特別是重載,得有兩道過流保護。第一道保護設置不完全關斷,例如打嗝保護。給啟動時強大的沖擊一個緩沖的余地,又不至于啟動失敗。第二道是要完全關閉,當過流的強度超過了逆變器本身的最大承受能力時要立即停止啟動。
0
回復
@斌520
前或后級的開關管驅動不良。肯定是要燒管子的。這與欠不欠驅沒關系,就算不欠驅也照樣壞,像這種后面沒任何保護也沒內阻的垃圾只要負載大一點在啟動時就會炸機,最爛的也會在后面串個保險電阻吧,而它這就是個光屁股沒一根毛
干脆也別做板子了,直接某寶上買人家做好的正弦波板子弄個盒子裝上,然后打上本產品適用于額定功率內的任何負載,比這強的多還能多賣點錢。
0
回復
@斌520
前或后級的開關管驅動不良??隙ㄊ且獰茏拥摹D敲唇鉀Q的辦法有沒有呢,答案是肯定的。本機具有過壓欠壓過熱過流保護,就是沒有短路保護。
0
回復
@斌520
第一關那就是要設置軟起動,可以初步簡單的解決浪涌,冷阻過流沖擊等問題。可惜在這個電路中沒有看到軟啟動的影子。第二關是過流保護,想要經受得住帶載啟動,特別是重載,得有兩道過流保護。第一道保護設置不完全關斷,例如打嗝保護。給啟動時強大的沖擊一個緩沖的余地,又不至于啟動失敗。第二道是要完全關閉,當過流的強度超過了逆變器本身的最大承受能力時要立即停止啟動。
你好,這個電路上軟啟動(R5和C2)和過流保護(R18)都是有的,我想請教一下兩道過流保護要怎樣設置?特別是想你說的第一道保護設置不完全關斷。謝謝