產品需要做3C認證,有EMC/EMI檢測.電源采用的是普通變壓器-LM317-7805,請問220V與變壓器初級之間,有必要加共模電感嗎?
為什么開關電源都有共模電感,而普通變壓器電源沒有,難道僅僅是因為開關電源的廠家為了做認證,還是變壓器電源根本就不用共模電感,
請大家指導,謝謝
產品需要做3C認證,有EMC/EMI檢測.電源采用的是普通變壓器-LM317-7805,請問220V與變壓器初級之間,有必要加共模電感嗎?
為什么開關電源都有共模電感,而普通變壓器電源沒有,難道僅僅是因為開關電源的廠家為了做認證,還是變壓器電源根本就不用共模電感,
請大家指導,謝謝
可能沒說清楚。
1.電路大概是:220VAC->“共模電感”->工頻變壓器220/15V->全橋整流/濾波->LM317穩壓到15V->7805穩壓->再給單片機供電
2.檢測時會對220VAC 電源線分別施加2000V±200V,頻率2.5kHz±0.5 kHz 的正負極性瞬變脈沖電壓,每300ms 施加瞬變脈沖電壓15ms,每次施加瞬變脈沖電壓時間為60s,共施加三次,依次的時間間隔為10S
問:這種情況下,共模電感是多余的吧?因為外加?span>瞬變脈沖電壓,通過工頻變壓器后就會衰減,所以有沒有共模電感效果都一樣。我的觀點對嗎?也就是說電路必須能夠抵抗外來的瞬變脈沖干擾
另,我們是小公司,就我一個工程師,沒人問所有發帖,先優化方案,再去送檢,謝謝大家