對地泄漏電流的計算,我先上傳一個最簡單的電路圖,輸入電壓為電網電壓220V/50HZ
泄漏電流i=i1+i2
1.第一次計算方法:i1=i2=U/R,U=220V/50HZ,R=1/CS,S=jw=j*2*pai*f,先不管實數虛數,i1=i2=220*314*4700PF=325uA,所以泄漏電流i=325*2uA=650uA
2.但是有一個同事提出i2=0,因為電網電壓L-N為220V/50HZ,L-PE為220V/50HZ,N-PE為0V,所以C2這個Y電容兩端是沒有電壓的也就沒有電流,實際用示波器測試,結果與同事說的是一致的,所以泄漏電流應該為325uA
大家怎么算的?
明天繼續,再上傳一張接線圖