精品国产一区在线_av无码中文字幕无码王_天海翼三点刺激高潮不停_好硬好大好爽视频_欧美高清一区三区在线专区_香蕉黄色片

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

20kw 全橋發熱

  找大神!!!  我是IGBT全橋 變壓器升壓, 20kw/20kv  現在的問題是 滿功率輸出,開環沒問題。閉環的時候IGBT溫度會升高到55℃以上!  而且似乎是閉環越深,溫度越高!  求大神指教!!!
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2016-10-09 09:34
閉環越深是什么概念?
0
回復
2016-10-09 11:15
@zz052025
閉環越深是什么概念?

你知道怎么回事嗎,一定一定不能完全空載,否則不得了,我知道一切都是為什么,匝電容大,因為繞數多,電壓是全橋整流的還是 倍呀的,倍壓匝數減小匝電容減小,如二倍壓,如果采用四倍壓,就是四分之一,那么匝電容小多了,但是,電容成本非常高了,為了降低成本通常不采用多倍壓,全橋與二倍壓降可以了,那么,必須改變變壓器的繞線方式,通常都會犯這個錯誤。

    為什么閉環越深效率越低,就是匝電容產生嚴重的環流與諧波,無功電流大管子發熱就非常嚴重了 ,就是這么回事。那么,采用四倍壓,電壓的平方就是十六分之一,但這里1安,電容需要串聯多個,直到電壓數,總容量是2微法,就是一大堆電容的成本高了,我采用的二倍壓或者全橋直接,那么,成本就低了一些了,首先,必須減小匝電容,這個就是低電壓什么問題都沒有,高電壓問題大發熱嚴重就是完全匝電容大引起的。

    其實,功率W=UU/R,比如2萬伏是200伏的100倍的平方就是1萬了,分母,匝數多又是100倍,接近三次方,這個是一個多大的一個數,可想而知,所以嚴重發熱及 管子電流太大無功叫做環流了,其實 ,有特殊繞法可以大大減小匝電容,大家許多人知道電視機高壓包就是間繞,相當于兩根線抽掉一根一樣,而且每層一定距離,為什么,為了充分減小匝電容了,這樣手工繞不了或者非常困難,其實,除塵電源達到8萬伏,采用四倍壓成本高了一些,非晶態繞數少了一半多,平方是四倍,頻率選擇也比較低,以及不是左右繞來回,一概左到右邊,每層一樣,即折回繞,這樣也可以大大減小匝電容,當然,還是匝電容比較大這個是無法克服的,就四倍壓,其實,與這里的兩萬伏電壓就一樣了,倍 壓提高的。所以采用這里提到三方面即三合一措施了,效果就比較好了。

0
回復
ruohan
LV.9
4
2016-10-09 11:57
@zhangyiping
你知道怎么回事嗎,一定一定不能完全空載,否則不得了,我知道一切都是為什么,匝電容大,因為繞數多,電壓是全橋整流的還是倍呀的,倍壓匝數減小匝電容減小,如二倍壓,如果采用四倍壓,就是四分之一,那么匝電容小多了,但是,電容成本非常高了,為了降低成本通常不采用多倍壓,全橋與二倍壓降可以了,那么,必須改變變壓器的繞線方式,通常都會犯這個錯誤。  為什么閉環越深效率越低,就是匝電容產生嚴重的環流與諧波,無功電流大管子發熱就非常嚴重了,就是這么回事。那么,采用四倍壓,電壓的平方就是十六分之一,但這里1安,電容需要串聯多個,直到電壓數,總容量是2微法,就是一大堆電容的成本高了,我采用的二倍壓或者全橋直接,那么,成本就低了一些了,首先,必須減小匝電容,這個就是低電壓什么問題都沒有,高電壓問題大發熱嚴重就是完全匝電容大引起的。  其實,功率W=UU/R,比如2萬伏是200伏的100倍的平方就是1萬了,分母,匝數多又是100倍,接近三次方,這個是一個多大的一個數,可想而知,所以嚴重發熱及管子電流太大無功叫做環流了,其實,有特殊繞法可以大大減小匝電容,大家許多人知道電視機高壓包就是間繞,相當于兩根線抽掉一根一樣,而且每層一定距離,為什么,為了充分減小匝電容了,這樣手工繞不了或者非常困難,其實,除塵電源達到8萬伏,采用四倍壓成本高了一些,非晶態繞數少了一半多,平方是四倍,頻率選擇也比較低,以及不是左右繞來回,一概左到右邊,每層一樣,即折回繞,這樣也可以大大減小匝電容,當然,還是匝電容比較大這個是無法克服的,就四倍壓,其實,與這里的兩萬伏電壓就一樣了,倍壓提高的。所以采用這里提到三方面即三合一措施了,效果就比較好了。

高壓電源,真的不好做啊

0
回復
2016-10-09 20:33
  謝謝大神的熱心回復! 我現在也在考慮到底是變壓器問題 還是倍壓電路不正確!  我是220AC輸入,低頻整流 濾波,、IGBT高頻逆變,然后變壓器是20倍的變比,升壓到6KV左右,再四倍壓,通過電壓閉環穩定到20KV。  

  現在的問題就是變壓器!  變壓器線包,磁芯都熱,加電2、3個小時,溫度能達到70℃以上!IGBT開環不熱,溫度差不多就是30℃,但是如果220VAC閉環的話,IGBT溫度就很快升高到55.

  然后就是倍壓電路。 我是用26E二十二個串做一個被壓二極管,電容是兩個0.015uf, 因為我不知道倍壓電路的電容到底應該怎么選,用電容試,好像兩個以上就沒什么改變了。  另外變壓器前級的隔直電容是2uf。

  至于您說的變壓器層間電容,我是初級在里,次級在外 繞線就是Z型繞制的,中間用聚四氟隔離的。不知道怎么測量層間電容,或者怎樣最大限度減小

 

   請大哥指教!!多謝!

0
回復
xue007
LV.9
6
2016-10-09 22:19

開環工作時,輸出電壓和功率夠嗎?控制電路是用的那個

0
回復
2016-10-10 09:51
@xue007
開環工作時,輸出電壓和功率夠嗎?控制電路是用的那個

我知道了,首先,你220伏輸出2萬瓦,這個怎么可以,胡鬧,因為,電流100安,那么,220伏是一概三相電公用的集中0線,電流非常大,要知道許多農村地區電網沒有那么強,發現電焊機非常不好用,燈泡一焊就暗了下來,不過三四千瓦,就是城市電網強了一些但2萬瓦還是太大影響別人用電,所以,大功率一定要三相電,不可以單相電的,就是0線集中電流太大了。

0
回復
2016-10-10 10:11
@zhangyiping
我知道了,首先,你220伏輸出2萬瓦,這個怎么可以,胡鬧,因為,電流100安,那么,220伏是一概三相電公用的集中0線,電流非常大,要知道許多農村地區電網沒有那么強,發現電焊機非常不好用,燈泡一焊就暗了下來,不過三四千瓦,就是城市電網強了一些但2萬瓦還是太大影響別人用電,所以,大功率一定要三相電,不可以單相電的,就是0線集中電流太大了。
你知道為什么發熱非常嚴重的嗎,就是從0,015微法,大錯特錯了,我要求2微法,你的才百分之一,什么結果呢,四倍壓整流變成了諧振小電容,結果是占空比電流非常小損耗非常大了,這樣磁芯發熱,線包發熱,開關管也嚴重發熱,你至少必須1微法以上,什么0,015微法這個不叫盧波電容而是諧振電容,這樣就產生了一概發熱非常嚴重,效率非常低了,而且,產生不了真正四倍壓輸出,你的頻率比較低,用IGBT的頻率不能高,按照W=CUUF的能量多少,二倍壓頻率1/2,四倍壓是1/4,其實,導通角非常小,效率就非常低,就是這么回事了,因為,我做過多倍壓的,得出結果就必須用這么大的電容,否則,電壓跌落大占空比小效率低,這個許多人沒有根據,所以不盡人意了。那么,必須大大提高電容量 ,占空比就提高了。
0
回復
2016-10-10 10:15
@戀愛的石頭
 謝謝大神的熱心回復!我現在也在考慮到底是變壓器問題還是倍壓電路不正確! 我是220AC輸入,低頻整流濾波,、IGBT高頻逆變,然后變壓器是20倍的變比,升壓到6KV左右,再四倍壓,通過電壓閉環穩定到20KV。   現在的問題就是變壓器! 變壓器線包,磁芯都熱,加電2、3個小時,溫度能達到70℃以上!IGBT開環不熱,溫度差不多就是30℃,但是如果220VAC閉環的話,IGBT溫度就很快升高到55. 然后就是倍壓電路。我是用26E二十二個串做一個被壓二極管,電容是兩個0.015uf,因為我不知道倍壓電路的電容到底應該怎么選,用電容試,好像兩個以上就沒什么改變了。 另外變壓器前級的隔直電容是2uf。 至于您說的變壓器層間電容,我是初級在里,次級在外繞線就是Z型繞制的,中間用聚四氟隔離的。不知道怎么測量層間電容,或者怎樣最大限度減小   請大哥指教!!多謝!
你沒有說清楚,是四倍壓就是四個電容是不是都是0,015微法的電容。
0
回復
xue007
LV.9
10
2016-10-10 10:57
@zhangyiping
我知道了,首先,你220伏輸出2萬瓦,這個怎么可以,胡鬧,因為,電流100安,那么,220伏是一概三相電公用的集中0線,電流非常大,要知道許多農村地區電網沒有那么強,發現電焊機非常不好用,燈泡一焊就暗了下來,不過三四千瓦,就是城市電網強了一些但2萬瓦還是太大影響別人用電,所以,大功率一定要三相電,不可以單相電的,就是0線集中電流太大了。
他說輸入電壓是220V了嗎?我怎沒看到。怎那都看到你。他需要解決的功率管的開關損耗問題。高電壓的通常用LCC變頻控制。
0
回復
ruohan
LV.9
11
2016-10-10 11:22
@戀愛的石頭
你這溫度如果滿載輸出,測試兩個小時,溫度在70多度,不再上升的話,

這樣的溫度應該是可以了,你好要求多少呢。。。

0
回復
lwfchat
LV.1
12
2019-09-27 13:16
兄弟,你這方案現在成熟了嗎?能指導下我 嗎?
0
回復
主站蜘蛛池模板: www.com国产精品 | 豆花视频网站www | 一级特黄录像免费播放全99 | 成人区一区二区 | MM1313亚洲国产精品 | 成人免费看片又大又黄 | 99精品视频只有精品高清6 | www.国产.com| 在线se | 一级aaa级毛片午夜在线播放 | 成在人线无码aⅴ免费视频 日韩无码视频网站 | 欧美成人免费一级 | 欧美日韩国产精品免费观看 | 在线观看黄色免费网站 | 日韩成人激情 | 在线精品自偷自拍无码中文 | 国产亚洲精品成人a在线 | 日本熟妇色熟妇在线视频播放 | 第一次进丫头身体 | 精品极品国产一级片 | 国产精品VA在线观看丝瓜影院 | 午夜热门福利 | 飞空精品影院 | 欧美日韩免费做爰大片人 | 国产精品黄页在线播放免费 | 91新视频在线观看 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 欧美又粗又大aaa片 国精品无码一区二区三区在线A片 | 看片日韩| 精品一区二区综合 | 被调教的少妇雅芳1一19 | 欧美一区二区三区婷婷月色 | 漂亮人妻洗澡被公强 | 最近在线观看免费视频 | 久久免费看少妇高潮A片特无毒 | 国产成人亚洲综合色影视 | 亚洲伊人一区二区 | 国产一区二区精 | 国产在线播放免费 | 九九热久久久99国产盗摄蜜臀 | 亚洲综合无码AV一区二区三区 |