可控硅保護電路誤觸發燒可控硅
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
造成晶閘管誤導通的原因主要是由于干擾信號侵入門極回路而引起的。
通常情況下采取的抗干擾措施有:
1.門極回路導線用金屬屏蔽線,且屏蔽層接地。
2.門極回路導線單獨敷線,遠離主電路或大電流的導線,同時避免電感元件靠近門極回路。
3.觸發電路的電源采用由靜電屏蔽的變壓器供電;同步變壓器也采用有靜電屏蔽的變壓器,必要時在同步變壓器輸入端加濾波環節,以消除電網的高頻干擾。
4.選用觸發電流較大的晶閘管。
5.在晶閘管的門極和陰極之間連接并接0.01~0.1μF的小電容,以有效地吸收高頻干擾。
6.在門極與陰極間加反向偏置電壓,一般為3.0V左右。可以用固定負壓,也可以用二極管串聯的正向壓降產生的反壓,當然也可以用穩壓管代替二極管。