本人最近在調試100W電子變壓器,電路形式為最基本的半橋驅動,調試過程中發現輸出變壓器和兩個開關三極管的溫度都很高,能有80~90攝氏度.很恐怖,如何減少器件的溫升,請高手指點,謝謝!
1>驅動磁環 用的是7K 8X4X3 4:4:1
2>輸出變壓器 TR2915 5K 80:9
3>工作頻率25K~33K
4>負載為兩只12V 50W鹵素燈
5>開關管 BUL67 TO-220
100W電子變壓器開關管發燙原因分析
全部回復(40)
正序查看
倒序查看
@miqj
陶瓷絕緣導熱墊片,用做傳熱介質,將管子上的熱傳到散熱片上,降低管子的溫度,散熱設計QQ群:13708845[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1485691244357893.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪還不如用導熱膠,便宜適用!
0
回復
@hiking
因為沒有看到你實際的電路和參數,職能姑且推測一下:1、檢查變壓器是否有飽和現象,因為你工作頻率不高,很有可能變壓器有一點飽和.檢測變壓器電流是否上翹.2、因電子變壓器的線路是諧振電路,如果不做成軟開關的,在硬開關的情況下開關會形成較大的直通電流.可以通過增加回路阻抗減小此電流;也可以加快關斷、延遲開通來避免此電流.其他的因素也有,最好看一下電路圖.
上傳原理圖,請指點.
100W功率,開關三極管的溫升多大合適?散熱片的溫度不到65度. 141061182990006.pdf
100W功率,開關三極管的溫升多大合適?散熱片的溫度不到65度. 141061182990006.pdf
0
回復
感謝大家的指點
現在開關管的溫升為45度,外殼(散熱片)的溫升為28度.
如何減少開關管的溫升,把大家的意見總結一下,也希望高手繼續拍磚
1.jyrayb
磁導率偏高,7K&5K都改為3K左右.
2.老鐸
1>應該驅動是能力小了,應該是:直徑10:5:2:2,如果驅動能力小了的話進入飽和和退出飽和的時間過長管子容易發熱
2>驅動磁環 用的是7K 10X5X3 2:2:4
是磁環的初級驅動不夠,如果溫度是88度那么就高了,如果磁環小也會有這樣的問題
3.hiking
1>因為沒有看到你實際的電路和參數,職能姑且推測一下:
1、檢查變壓器是否有飽和現象,因為你工作頻率不高,很有可能變壓器有一點飽和.檢測變壓器電流是否上翹.
2、因電子變壓器的線路是諧振電路,如果不做成軟開關的,在硬開關的情況下開關會形成較大的直通電流.可以通過增加回路阻抗減小此電流;也可以加快關斷、延遲開通來避免此電流.
其他的因素也有,最好看一下電路圖.
2>你應該在25℃下測的溫度吧.有40℃的溫升不算高.管子的溫升應該在60℃以內.
另外,看了你的原理圖,這個原理本身是靠變壓器的飽和來翻轉的,就是說變壓器一定有飽和的出現,有點熱是正常的,而且你的變壓器磁心應該選小了,在這種工作原理下和這個頻率下,應該大一些,比較可靠.
這個原理下這點熱量是正常的,覺得不可靠可以增大三極管和變壓器的規格.除非改一下三極管的翻轉方式.
經過試驗,發現開關管的溫升與驅動變壓器的磁導率,震蕩頻率,磁環的大小等有關,當然與散熱片大小和開關管的功率也有關.
有經驗的大蝦,可以說說自己成功的不同功率的產品的溫升都是多少嗎?
感謝大家的指點現在開關管的溫升為45度,外殼(散熱片)的溫升為28度.如何減少開關管的溫升,把大家的意見總結一下,也希望高手繼續拍磚1.jyrayb 磁導率偏高,7K&5K都改為3K左右. 2.老鐸 1>應該驅動是能力小了,應該是:直徑10:5:2:2,如果驅動能力小了的話進入飽和和退出飽和的時間過長管子容易發熱 2>驅動磁環用的是7K10X5X32:2:4是磁環的初級驅動不夠,如果溫度是88度那么就高了,如果磁環小也會有這樣的問題3.hiking 1>因為沒有看到你實際的電路和參數,職能姑且推測一下: 1、檢查變壓器是否有飽和現象,因為你工作頻率不高,很有可能變壓器有一點飽和.檢測變壓器電流是否上翹. 2、因電子變壓器的線路是諧振電路,如果不做成軟開關的,在硬開關的情況下開關會形成較大的直通電流.可以通過增加回路阻抗減小此電流;也可以加快關斷、延遲開通來避免此電流.其他的因素也有,最好看一下電路圖. 2>你應該在25℃下測的溫度吧.有40℃的溫升不算高.管子的溫升應該在60℃以內.另外,看了你的原理圖,這個原理本身是靠變壓器的飽和來翻轉的,就是說變壓器一定有飽和的出現,有點熱是正常的,而且你的變壓器磁心應該選小了,在這種工作原理下和這個頻率下,應該大一些,比較可靠.這個原理下這點熱量是正常的,覺得不可靠可以增大三極管和變壓器的規格.除非改一下三極管的翻轉方式. 經過試驗,發現開關管的溫升與驅動變壓器的磁導率,震蕩頻率,磁環的大小等有關,當然與散熱片大小和開關管的功率也有關. 有經驗的大蝦,可以說說自己成功的不同功率的產品的溫升都是多少嗎?
我做電子變壓器有幾年啦,希望與同行交流,QQ:405149931
0
回復
@wjj2018
感謝大家的指點現在開關管的溫升為45度,外殼(散熱片)的溫升為28度.如何減少開關管的溫升,把大家的意見總結一下,也希望高手繼續拍磚1.jyrayb 磁導率偏高,7K&5K都改為3K左右. 2.老鐸 1>應該驅動是能力小了,應該是:直徑10:5:2:2,如果驅動能力小了的話進入飽和和退出飽和的時間過長管子容易發熱 2>驅動磁環用的是7K10X5X32:2:4是磁環的初級驅動不夠,如果溫度是88度那么就高了,如果磁環小也會有這樣的問題3.hiking 1>因為沒有看到你實際的電路和參數,職能姑且推測一下: 1、檢查變壓器是否有飽和現象,因為你工作頻率不高,很有可能變壓器有一點飽和.檢測變壓器電流是否上翹. 2、因電子變壓器的線路是諧振電路,如果不做成軟開關的,在硬開關的情況下開關會形成較大的直通電流.可以通過增加回路阻抗減小此電流;也可以加快關斷、延遲開通來避免此電流.其他的因素也有,最好看一下電路圖. 2>你應該在25℃下測的溫度吧.有40℃的溫升不算高.管子的溫升應該在60℃以內.另外,看了你的原理圖,這個原理本身是靠變壓器的飽和來翻轉的,就是說變壓器一定有飽和的出現,有點熱是正常的,而且你的變壓器磁心應該選小了,在這種工作原理下和這個頻率下,應該大一些,比較可靠.這個原理下這點熱量是正常的,覺得不可靠可以增大三極管和變壓器的規格.除非改一下三極管的翻轉方式. 經過試驗,發現開關管的溫升與驅動變壓器的磁導率,震蕩頻率,磁環的大小等有關,當然與散熱片大小和開關管的功率也有關. 有經驗的大蝦,可以說說自己成功的不同功率的產品的溫升都是多少嗎?
老大,能說說問題是如何解決的嗎?
0
回復
@wjj2018
感謝大家的指點現在開關管的溫升為45度,外殼(散熱片)的溫升為28度.如何減少開關管的溫升,把大家的意見總結一下,也希望高手繼續拍磚1.jyrayb 磁導率偏高,7K&5K都改為3K左右. 2.老鐸 1>應該驅動是能力小了,應該是:直徑10:5:2:2,如果驅動能力小了的話進入飽和和退出飽和的時間過長管子容易發熱 2>驅動磁環用的是7K10X5X32:2:4是磁環的初級驅動不夠,如果溫度是88度那么就高了,如果磁環小也會有這樣的問題3.hiking 1>因為沒有看到你實際的電路和參數,職能姑且推測一下: 1、檢查變壓器是否有飽和現象,因為你工作頻率不高,很有可能變壓器有一點飽和.檢測變壓器電流是否上翹. 2、因電子變壓器的線路是諧振電路,如果不做成軟開關的,在硬開關的情況下開關會形成較大的直通電流.可以通過增加回路阻抗減小此電流;也可以加快關斷、延遲開通來避免此電流.其他的因素也有,最好看一下電路圖. 2>你應該在25℃下測的溫度吧.有40℃的溫升不算高.管子的溫升應該在60℃以內.另外,看了你的原理圖,這個原理本身是靠變壓器的飽和來翻轉的,就是說變壓器一定有飽和的出現,有點熱是正常的,而且你的變壓器磁心應該選小了,在這種工作原理下和這個頻率下,應該大一些,比較可靠.這個原理下這點熱量是正常的,覺得不可靠可以增大三極管和變壓器的規格.除非改一下三極管的翻轉方式. 經過試驗,發現開關管的溫升與驅動變壓器的磁導率,震蕩頻率,磁環的大小等有關,當然與散熱片大小和開關管的功率也有關. 有經驗的大蝦,可以說說自己成功的不同功率的產品的溫升都是多少嗎?
能說一下問題是怎么解決的么?
0
回復