直流多路輸出,120VDC/1A ,與其他3.3VDC/10A,5V/-12V/12V,的過流,過壓保護,以及輸出完全隔離,使用3845做PWM,不知道如何做?使用2個PWM IC?2個變壓器?還是如何處理?請各位專業人士指點,感謝!!!
120V輸出調整率(0-10%)其余+/-2%
多路輸出隔離技術
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@momentum
這種電源用在什么上面啊??難度還不低哦,要做好應該不是一件很簡單的事情,因為單獨做電源是沒有任何意義,要是知道負載的情況,就要好很多很多!您最好是采用2-3個PWMIC做成幾個獨立的電源,然后再組合!注意地線的布局哦!否則您的系統肯定沒有辦法工作!
謝謝!
客戶要求的專用基站的電源.所有的電源都從此電源出,所以要隔離好.
關鍵是反饋,和保護要隔離,一路有問題,其他還要正常工作.這樣的話只有
使用2個PWM IC,2個變壓器了?
客戶要求的專用基站的電源.所有的電源都從此電源出,所以要隔離好.
關鍵是反饋,和保護要隔離,一路有問題,其他還要正常工作.這樣的話只有
使用2個PWM IC,2個變壓器了?
0
回復
@fashionpower
如果各路的輸出負載比較穩定,可以用單端正極電路,120V做主路,通過調節120V的電壓保證3.3V的穩定,其他個路用三端穩壓器實現穩壓.這樣成本也不高,但必須保證所有狀態下負載都很穩定,或加保護電路.
已經決定120V單獨做,再加個PWMic.只是其他3個輸出的過流保護,過壓保護要分開,不知道如何處理?因此3路使用一個PWM IC.交互調整率可能不合格.還請各位再給點建議.
0
回復