逆變器輸出波形失真探討
本人手上有一個1000瓦的逆變器項目,在調試過程中發現波形失真很厲害,輸出電壓220V帶載和空載相差25V左右,前面DC輸出電壓340V很穩定,SPWM波形是采用PIC16F73產生,失真波形如下,望有興趣的朋友探討探討!!!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
波形失真如下,請各位發表一下意見,調死區沒有效果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/25751192234487.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@八面來風
波形失真如下,請各位發表一下意見,調死區沒有效果.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/25751192234487.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
調高340V.減小調制度.
0
回復
@八面來風
調高電壓試過,220V空滿載電壓還是相差太大,我的反饋是取輸出通過一個互感器,取出一個電平,再送到單片機的檢測口,通過電平的大小來調節占空比,使輸出電壓穩定,但是確實現不了這個功能,不知道為什么,我懷疑要么是檢測的方法不對,要么就是單片機里面程序不對,不知道你們是怎么樣取反饋來采樣的,小弟剛接觸,初次調試,請多指教!!!
用電壓互感器檢測輸出電壓沒錯,可能是程序有問提吧.軟件反饋的方法很多,舉個最常用的峰值采樣反饋的例子來說吧,你可以把取樣電壓整流成0-3.3V以內的脈動直流電,每到峰值處進行取樣,和基準比較再算出下一個半波的調制度,再中斷調整下一個半波的調制度.還有就是要考慮系統的靜差.
0
回復