我用250做的寬電壓輸入90V-265V.輸出24V/4A.
在100V時能帶載4.7A,進入過載保護.可到240V的輸入時,只能帶4A多一點就進入保護. 是這樣的吧. 這樣我的OCP該怎么設.一般設多少.
TOP250的帶載能力
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@powerint_lp
你在top250的x腳上加了前饋電阻吧,如果沒加,正常情況高壓輸入條件下會有更高的過載點,加了前饋電路如果參數設計不當可能會出現高壓過載點偏低的現象.請給出你的電路圖.
是的,你說對了. 這是我的電路圖.要怎么來調整.而且這個離散性挺大的.我有的在4.4A以上保護,有的在3.7A就保護了.謝謝! 現在X腳上的電阻R31為11.5Kohm. 是不太大了.我要有過流保護功能的.想在4.2A以上能進入保護狀態.這個電阻太小的話在低壓端的過流保護點會太高了吧.好象是個矛盾體. 228211196155084.pdf
0
回復
@dsliumail
是的,你說對了.這是我的電路圖.要怎么來調整.而且這個離散性挺大的.我有的在4.4A以上保護,有的在3.7A就保護了.謝謝!現在X腳上的電阻R31為11.5Kohm. 是不太大了.我要有過流保護功能的.想在4.2A以上能進入保護狀態.這個電阻太小的話在低壓端的過流保護點會太高了吧.好象是個矛盾體.228211196155084.pdf
你應該把R10~R12改大,具體可參考top250數據手冊的圖21(參考應用)以及圖54a,b(通過電阻的取值大概推算從x腳流出的電流值,再去計算各個電阻的最佳值,x腳當電壓恒定的電流源考慮)
X引腳電壓
(負電流)
VX
IX = -50 mA 1.26 1.33 1.40
V
IX = -150 mA 1.18 1.24 1.30
X引腳電壓
(負電流)
VX
IX = -50 mA 1.26 1.33 1.40
V
IX = -150 mA 1.18 1.24 1.30
0
回復
@powerint_lp
你應該把R10~R12改大,具體可參考top250數據手冊的圖21(參考應用)以及圖54a,b(通過電阻的取值大概推算從x腳流出的電流值,再去計算各個電阻的最佳值,x腳當電壓恒定的電流源考慮)X引腳電壓(負電流)VXIX=-50mA1.261.331.40VIX=-150mA1.181.241.30
謝謝!
我能通過表54b得到限流電阻的值.大概是在11.5-11.8K.我的限流點大概取在4.4A(TOP250Y).能不能把確定上拉電阻(R10-R12)的方法說的具體點.謝謝!!! 這個與輸入電壓關系挺大的.我想在90V-265V輸入時,輸出過流保護點在4.4A-5.4A之內.所以想這一點設的精確點.
我能通過表54b得到限流電阻的值.大概是在11.5-11.8K.我的限流點大概取在4.4A(TOP250Y).能不能把確定上拉電阻(R10-R12)的方法說的具體點.謝謝!!! 這個與輸入電壓關系挺大的.我想在90V-265V輸入時,輸出過流保護點在4.4A-5.4A之內.所以想這一點設的精確點.
0
回復