在測量IGBT驅動波形時,將示波器探頭接到IGBT兩驅動腳,發生暴鳴后跳閘.測量輸出波形其中一路的上跳沿和下降沿都有長延時.
驅動緩沖為H649A與H669A組成的電路.初次粗略檢測認定為669A擊穿,更換后(廠家不同)波形有所改善,但是效果仍然不如重前,上升沿下降沿仍然有明顯延時.我又沒有什么經驗怕搞大了沒法復員.大家可否給個提示,還可能有那點壞了?
PS:測量時那暴鳴是否買一差分探頭就能解決?——好貴,買來還不行真不知道怎么交代
驅動緩沖電路損壞,波形失真的問題.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看