請教ken21cn大俠關于IR21592的問題
你是IR21592的應用專家,老師請幫幫我,我現在的問題是進入調光的狀態不可靠,即有時能進入,有時不能.只要進入調光,4腳輸入電壓能控調光,13腳有15.6V.沒進入時,工作頻率很寬,13腳只有13V多.哪里的問題?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
@ken21cn
這個因為:IR21592進入DIM模式的前提是需要正確檢測到觸發成功的信號.首先這個標志應該>1.2RIPH/RFMIN,之后應該比1.1RIPH/RFMIN小.這樣觸發標志才會置位.對于你這種情況,可能是預熱電流與工作電流以及觸發時的電流,也就是RCS,RIPH,RFMIN配置不當.比如系統可能檢測不到下降沿,所以進入不了調光.如果連1.2倍的RIP/RFMIN都到不了,那么連檢測的功能都會被屏蔽掉.建議:如果檢測不到下降沿,RCS適當減小一點,或者RIPH小一點,或者RFMIN增大一點.看看效果如何
非常感謝ken21cn,出差回去后,馬上按您的指教去試.