司有一批高頻后備UPS出口到馬來西亞,因當地溫度高,造成炸管!
逆變部分采用推挽機構,3525控制和IRF1010E MOS管,因為兩管共用同一個散熱器,所以必須在MOS管和散熱器間加絕緣膠墊以防止短路,個人認為因為絕緣膠墊的存在,造成散熱不良而導致MOS管腳錫熔化而造成短路,而造成炸管,并將問題歸結為:
1.用導熱性更好的絕緣膠墊.
2.用高熔點錫.
3.降低MOS管的散熱量.
總之,問題歸結為如何降溫的問題,請大家發表一下高見!
兄弟感激不盡,現在馬來西亞那邊正等我過去解決此問題,
S管的散熱問題(關系到中國電源界的面子,兄弟我跪求了)
全部回復(20)
正序查看