本人近期做了一個7.5kW的BUCK電路如圖所示,其中開關管與續流二極管選用的英飛凌的DF150R12RT4集成模塊,內部集成了IGBT和續流二極管,二者的容量均為150A/1200V,Tvj = 150℃。系統的輸入電壓400V,輸出電壓150V,開關頻率12kHz。輸出7.5kW進行耐久性實驗,運行時間約2min時,二極管損壞,觸發了短路保護,拆卸后測量IGBT完好,續流二極管損壞,運行期間通過溫度槍測量模塊表面溫度上升速度較快,大概上升至60℃時模塊損壞。運行期間電感電流最大值為56A,測得的尖峰電壓值為650V,二者均在二極管耐受范圍內,測得的表面溫度并未達到150℃。
為了排除器件質量的問題又進行了兩次實驗,分別是輸出功率6kW及9kW時的耐久性實驗,運行時間分別為3min、1min時,二極管再一次損壞。于是采用外接艾賽斯二極管DSEI2x101-12A代替損壞的二極管進行實驗,DSEI2x101-12A的容量為91A/1200V,輸出功率7.5kW,進行耐久性實驗,第一次運行時間12min,檢測到表面溫度上升至90℃,二極管正常,第二次運行時間5min,檢測表面溫度上升至65℃,二極管正常,第三次實驗運行時間1min,溫度上甚至46℃,二極管損壞,停止運行后觸摸二極管表面,很燙。
希望各位有經驗的大神能夠給小弟提一些建議,現在思路比較混亂,不知道如何入手,希望各位做過類似電路或者用過類似器件的大神給點幫助,謝謝!!!