30KVA 單相工頻變壓器的空載電壓和空載電流波形是正弦波的嗎?
如題.
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@隱形專家
空載電流的波形可不是正玄波.
另外,上傳一個三相變壓器空載電流波形圖.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221822222.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@gang1379
為什么單相變壓器空載電流不是正弦波,能否解釋一下,
那如果空載電流波形中間有凹口正常嗎?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221822895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@yige1983
那如果空載電流波形中間有凹口正常嗎?[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/226141221822895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">

0
回復
@隱形專家
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/659501221832554.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你上傳的這張圖是不是意味著我上傳的電流波形是對的?
另外,我想討論一下變壓器的空載模型.
我們現在的30KVA 變壓器 參數:原邊自感11.61mH,原邊漏感0.17mH;副邊自感33.53mH,副邊漏感0.5mH,原邊空載電流6.5A;
根據變壓器空載模型,勵磁阻抗等于原邊空載電壓除以原邊空載電流,等于135/6.5=21歐姆,可勵磁電抗等于wL=3歐姆左右,那么勵磁電阻就要等于勵磁阻抗的平方減去勵磁電抗的平方再開根號,等于20歐姆左右.這樣勵磁電阻太大了,是否說明變壓器設計不合理?還是變壓器模型有問題?
我們要求廠家提高原邊電感,但廠家說這個容量的變壓器,原邊自感只能做到十幾mH,空載電流在15A的話,勵磁電阻也要七八歐姆的.
或者我們書上的變壓器空載模型有問題?
你上傳的這張圖是不是意味著我上傳的電流波形是對的?另外,我想討論一下變壓器的空載模型.我們現在的30KVA變壓器參數:原邊自感11.61mH,原邊漏感0.17mH;副邊自感33.53mH,副邊漏感0.5mH,原邊空載電流6.5A;根據變壓器空載模型,勵磁阻抗等于原邊空載電壓除以原邊空載電流,等于135/6.5=21歐姆,可勵磁電抗等于wL=3歐姆左右,那么勵磁電阻就要等于勵磁阻抗的平方減去勵磁電抗的平方再開根號,等于20歐姆左右.這樣勵磁電阻太大了,是否說明變壓器設計不合理?還是變壓器模型有問題?我們要求廠家提高原邊電感,但廠家說這個容量的變壓器,原邊自感只能做到十幾mH,空載電流在15A的話,勵磁電阻也要七八歐姆的.或者我們書上的變壓器空載模型有問題?
參照電力變壓器標準設計.
0
回復
@yige1983
你上傳的這張圖是不是意味著我上傳的電流波形是對的?另外,我想討論一下變壓器的空載模型.我們現在的30KVA變壓器參數:原邊自感11.61mH,原邊漏感0.17mH;副邊自感33.53mH,副邊漏感0.5mH,原邊空載電流6.5A;根據變壓器空載模型,勵磁阻抗等于原邊空載電壓除以原邊空載電流,等于135/6.5=21歐姆,可勵磁電抗等于wL=3歐姆左右,那么勵磁電阻就要等于勵磁阻抗的平方減去勵磁電抗的平方再開根號,等于20歐姆左右.這樣勵磁電阻太大了,是否說明變壓器設計不合理?還是變壓器模型有問題?我們要求廠家提高原邊電感,但廠家說這個容量的變壓器,原邊自感只能做到十幾mH,空載電流在15A的話,勵磁電阻也要七八歐姆的.或者我們書上的變壓器空載模型有問題?
你的勵磁阻抗算法是串聯式的,原邊自感是串聯式測量出來的嗎?
0
回復
@gang1379
另外,上傳一個三相變壓器空載電流波形圖.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221822222.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
頂一下
0
回復