我做了一臺六線輸入的發電機后級,采用單硅輸出,一直處于直通情況找不出原因,剛開始也以為是可控硅問題,測試可控硅沒有壞,也懷疑后級輸出電壓過高,可控硅軟擊穿,我采用的可控硅是600A 3000V的,然后以為是可控硅耐壓不足,又改了串聯單硅使可控硅耐壓翻倍,但是還是出現直通現象,后來又懷疑是電感圈數不夠,又加多了電感圈數,還是直通,最后懷疑是關段電容過大,減小關斷電容依舊直通。
在此請教一下各位大神,我的后級是輸出1850V電壓,采用單硅,是不是這個電壓太高了,只能使用四硅這樣才不會直通現象呢?
目前沒有辦法了,打算下一步嘗試更換為4硅看看直通不,下面上電路圖以及串單硅電路圖。
這張圖是6線輸入,3組220V輸入后半波整流,然后3組串聯,最后輸出電壓大約1850V左右。
這張是串單硅電路圖,提高可控硅耐壓值,我的單個可控硅耐壓值是3000V,串聯理論上是耐壓6000V,遠高于后級整流倍壓輸出的電壓,為什么還是直通,百思不得其解!