做一個10kw移相全橋,輸入600-900V,輸出110V,開關頻率100k。死區450ns輸入電壓低時(小于400V)波形干凈,正常. 輸入600v往上,啟動,慢慢移相,就會震蕩,變壓器呲呲聲,沒法繼續。以前做過一次3.6kw電源,沒碰到這個現象,除了波形不干凈,不存在啟動不了,參數:變壓器4比1,漏感5uh,電感1mh,是不是太大?請各位大哥大姐賜教,加了吸收,沒有用。鉗位二極管加了,半橋電容也加了,驅動應該沒問題,用短針測試,干凈
