我用TOP225做了一個反激式電源,寬輸入,輸出為5V/3A,變壓器磁心是EE42/21/15,原邊40匝,副邊4匝,bias繞組為10匝,原邊電感量500uH,電源在輸出2.5A的狀態下正常工作了一段時間(5分鐘),停機后,再開,就開始間歇震蕩了, 用示波器看偏置電壓,是一個間歇震蕩的尖峰電壓,最高為40伏左右,請問引起這種現象的常見原因是什么?
謝謝!!
求高手幫忙:再問反激電源問題
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法