UPS在市電與逆變轉換中出現了問題
請問各位,我的UPS在轉換過程中,用的是繼電器的開關控制的,但是有的它不斷開,問 是什么原因
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@xiechji
焊住了,不是失去了他的作用嗎??這應該不是解決的辦法

0
回復
@hexiug
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120309796.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看看是不是繼電器的驅動信號過來沒有?如果過來了那么繼電器還沒有斷開,可能是繼電器本身的問題,導致繼電器的觸點焊死了斷不開.
0
回復
@meist
怎么和我遇到一樣的問題了?產生此問題的原因有兩個:1.轉換線路有問題.2.轉換時拉弧,繼電器觸點被焊死.有鎖相嗎?
我找過了,可能是我的線路有一點問題,因為我想讓我的轉換速度夠快所以就把我的時間設得很短,結果我的繼電器沒有斷開的時候我的逆變電已經垸過來了,所以按那個圖就產生了斷不開的結果,那就請問一下,如果我在不減短時間的同時怎樣做到它的不相互干擾!!!
0
回復