各位大俠,沒有PFC的LED恒流源功率因數太低現在我要加一個有源PFC,變壓器的參數需要更改嗎?需要改哪些參數?輸出的參數不變.我用的是仙童的FAN7554芯片
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
@jacky-li
LED恒流幾W驅動呀?
Fairchild 公司近期推出FAZE1216/FAN7529(LED3.5-5W/16W驅動方案)是集成功率MOSFET的初級邊PWM控制器,能對低功率反激轉換器增強性能.起動電流僅為10uA, 工作電流僅為3.5mA. FSEZ1216具有恒壓(CV)和恒流(CC)控制而不需要次級反饋電路,固定的PWM屏障42kHz,FAZE1216/FAN7529可以提供DM板
有需請聯系:13554825842李生 AOKEDE@126.com QQ545423077
有需請聯系:13554825842李生 AOKEDE@126.com QQ545423077
0
回復
@peterevol
此帖已被刪除
其實這只不過是一些開關電源的常識問題,沒有必要進行太多的爭論.以上各位大佬,在這里評的,論的,很多人對開關電源的知識理解的不夠多.
1.燒整流管是肯定的,因為加了有源PFC后,輸出電壓變高了,原來一般就是在300V左右或以下,加了后成了400V了,這是副邊的整流管耐壓自然要加大,才行.
2.加有源PFC效率會肯定會降低的,象樓主的這個,30W左右的,加了有源PFC,效率能做到75%也就不錯了,再往上走不太可能了.一個很簡單的工式計算,有源PFC的效率算0.9,電源轉換部分算成0.8,二級疊加,就是0.72而已.我前面就論證過,功率因數提幾點,效率就會相應下一些點數.反正一句話,要提高功率因數,不管你是用有源的辦法,還是無源的辦法,效率都會有一些下降,有源的下降的最多.30WLED電源用有源PFC校正,本身沒有必要.也沒有什么意義,樓主的設計思想可能不是太到位
3.值得一提的還有就是,效率低的另一個原因是.因為反激電?其開關管承受的電壓是輸入電壓加反射電壓,相應整流管承受的是輸出電壓和原邊折射電壓,所以你將開關轉換級的輸入電壓提升后,相應整流管和開關管承受的電壓都會變大,這時一個很明顯的現象就是電源的開關損耗增加了.小功率開關電源的功率器件損耗是以開關損耗為主,導通損耗為次的(相應大功率的就是導通損耗為主,開關損耗為次),這也是為什么小功率反激電源多數設計在DCM模式上,因為DCM,即不連續工作模式開關損耗小,而導通損耗大.反之亦然.
其實這只不過是一些開關電源的常識問題,沒有必要進行太多的爭論.以上各位大佬,在這里評的,論的,很多人對開關電源的知識理解的不夠多. 1.燒整流管是肯定的,因為加了有源PFC后,輸出電壓變高了,原來一般就是在300V左右或以下,加了后成了400V了,這是副邊的整流管耐壓自然要加大,才行. 2.加有源PFC效率會肯定會降低的,象樓主的這個,30W左右的,加了有源PFC,效率能做到75%也就不錯了,再往上走不太可能了.一個很簡單的工式計算,有源PFC的效率算0.9,電源轉換部分算成0.8,二級疊加,就是0.72而已.我前面就論證過,功率因數提幾點,效率就會相應下一些點數.反正一句話,要提高功率因數,不管你是用有源的辦法,還是無源的辦法,效率都會有一些下降,有源的下降的最多.30WLED電源用有源PFC校正,本身沒有必要.也沒有什么意義,樓主的設計思想可能不是太到位 3.值得一提的還有就是,效率低的另一個原因是.因為反激電?其開關管承受的電壓是輸入電壓加反射電壓,相應整流管承受的是輸出電壓和原邊折射電壓,所以你將開關轉換級的輸入電壓提升后,相應整流管和開關管承受的電壓都會變大,這時一個很明顯的現象就是電源的開關損耗增加了.小功率開關電源的功率器件損耗是以開關損耗為主,導通損耗為次的(相應大功率的就是導通損耗為主,開關損耗為次),這也是為什么小功率反激電源多數設計在DCM模式上,因為DCM,即不連續工作模式開關損耗小,而導通損耗大.反之亦然.
芯達瑞的SA7527的方案,嚴格講起來,并不是有源PFC,而是一個輸入電流波形跟隨輸入電壓的一個DCM反激,這種芯片做這種電路是很多的,象這樣的電路效率可以做的比較高的,只是副邊紋波大一些.一般30W做到80%至85%肯定是可以的.
0