(1)交流電源進線,保險絲之前兩線最小安全距離不小于6MM,兩線與機殼或機內接地最小安全距離不小于8MM。
(2)保險絲后的走線要求:零、火線最小爬電距離不小于3MM。
(3)高壓區與低壓區的最小爬電距離不小于8MM,不足8MM或等于8MM的。須開2MM的安全槽。
(4)高壓區須有高壓示警標識的絲印,即有感嘆號在內的三角形符號;高壓區須用絲印框住,框條絲印須不小于3MM寬。
(5)高壓整流濾波的正負之間的最小安全距離不小于2MM。
1. 一次側和二次側電路要用隔離帶隔開,隔離帶清晰明確. 靠隔離帶的組件,在10N的推力作用下應保持電氣距離要求。
2. 隔離帶中線要用1mm的絲印虛線隔開,并在高壓區標識DANGER / HIGH VOLTAGE。
3. 各電路間電氣間隙(空間距離):
(1) 一次側交流部分: 保險絲前 L-N≧2..5mm
L.N?大地(PE) ≧2. 5mm
保險絲后 不做要求.
(2) 一次側交流對直流部分≧2mm
(3) 一次側直流地對大地≧4mm
(4) 一次側對二次側部分4mm(一二次側組件之間)
(5) 二次側部分: 電壓低于100V≧0.5mm
電壓高于100 V
(6) 二次側地對大地 ≧1mm
4. 各電路間的爬電距離:
(1) 一次側交流電部分: 保險絲前 L-N≧2..5mm
L.N?大地(PE) ≧2. 5mm
保險絲后不做要求.
(2) 一次側交流對直流部分≧2mm
(3) 一次側直流地對大地≧4mm
(4) 一次側對二次側≧6.4mm
光耦,Y電容,腳間距≦6.4時要開槽。
(5) 二次側部分之間:電壓低于100V時≧0.5mm; 電壓高于100V時,按電壓計算。
(6) 二次側對大地≧2mm.
(7) 變壓器二次側之間≧8mm
5. 導線與PCB邊緣距離應≧1mm
6. PCB上的導電部分與機殼之空間距離小于4 mm時, 應加0.4 mm麥拉片。
7. PCB必須滿足防燃要求。