高壓靜電除塵器(ESP)是除塵減排的主要設備,其中高壓高頻大功率變壓器是電源系統的關鍵部分,除了擔負著升壓、傳遞能量和安全隔離的重要作用之外,還直接影響到電路的運行。因此,高壓高頻大功率變壓器的設計顯得尤為重要。但高壓高頻大功率變壓器的設計不同于傳統工頻大功率變壓器,也不同于高壓高頻小功率變壓器,更不同于電力電子開關電源中常規的低壓高頻變壓器。高頻、高壓和大功率交織在一起,使得高壓高頻大功率變壓器設計時必須特別考慮高壓、高頻和大功率工況下變壓器內部的電場、磁場和熱場。高壓變壓器應用于高頻場合時,寄生參數不容忽視。因為一方面當變壓器高壓側繞組電容值折算到低壓側時需要乘以匝比的平方,由于匝比較大,因此得到的原邊等效繞組電容較大;另一方面,為了保證高壓變壓器高低壓繞組間的絕緣強度,兩者間距離較大,電磁耦合與低壓變壓器情況下相比較差,導致漏感較大。而傳統的高壓變壓器的繞制方式如分段分層、Z型繞制等方式都無法從根本上解決上述問題。
我們從08年開始研制ESP高頻變壓器,通過學習同行經驗,并經過反復實驗、逐步改進,開發了一種全新結構的ESP高頻變壓器,基本上解決了上述的分布電容、漏感的問題,現在層——層之間,繞組——繞組之間的分布電容非常小,幾乎可以忽略,漏感控制在小于3微亨。變壓器的額定功率為10千瓦以上,最佳范圍在10 - 150kW范圍,輸出直流電壓在50千伏以上,最佳是在范圍50 - 115kV。輸出電流最大1.5A。下圖給出了該產品的結構圖,如有具體要求、疑問可以和我們聯系。并歡迎同行提出寶貴意見。