大功率高頻高壓靜電除塵(ESP)變壓器

 高壓靜電除塵器ESP是除塵減排的主要設備,其中高壓高頻大功率變壓器是電源系統的關鍵部分,除了擔負著升壓、傳遞能量和安全隔離的重要作用之外,還直接影響到電路的運行。因此,高壓高頻大功率變壓器的設計顯得尤為重要。但高壓高頻大功率變壓器的設計不同于傳統工頻大功率變壓器,也不同于高壓高頻小功率變壓器,更不同于電力電子開關電源中常規的低壓高頻變壓器。高頻、高壓和大功率交織在一起,使得高壓高頻大功率變壓器設計時必須特別考慮高壓、高頻和大功率工況下變壓器內部的電場、磁場和熱場。高壓變壓器應用于高頻場合時,寄生參數不容忽視。因為一方面當變壓器高壓側繞組電容值折算到低壓側時需要乘以匝比的平方,由于匝比較大,因此得到的原邊等效繞組電容較大;另一方面,為了保證高壓變壓器高低壓繞組間的絕緣強度,兩者間距離較大,電磁耦合與低壓變壓器情況下相比較差,導致漏感較大。而傳統的高壓變壓器的繞制方式如分段分層、Z型繞制等方式都無法從根本上解決上述問題。

我們從08年開始研制ESP高頻變壓器,通過學習同行經驗,并經過反復實驗、逐步改進,開發了一種全新結構的ESP高頻變壓器,基本上解決了上述的分布電容、漏感的問題,現在層——層之間,繞組——繞組之間的分布電容非常小,幾乎可以忽略,漏感控制在小于3微亨。變壓器的額定功率為10千瓦以上,最佳范圍在10 - 150kW范圍,輸出直流電壓在50千伏以上,最佳是在范圍50 - 115kV。輸出電流最大1.5A。下圖給出了該產品的結構圖,如有具體要求、疑問可以和我們聯系。并歡迎同行提出寶貴意見。

 

全部回復(65)
正序查看
倒序查看
水蜘蛛
LV.8
2
2010-08-24 15:10

hehe!老兄的作業交的有問題啊!

除塵電源的變壓器漏感是有益的。適當的漏感可以抑制閃烙引起的短路電流。適當匹配串聯電容可以提高輸出V-I特性為梯型。

0
回復
classtwo
LV.6
3
2010-08-24 15:43
@水蜘蛛
hehe!老兄的作業交的有問題啊!除塵電源的變壓器漏感是有益的。適當的漏感可以抑制閃烙引起的短路電流。適當匹配串聯電容可以提高輸出V-I特性為梯型。

lcc電路一般需要串聯諧振電感,若漏感太大,諧振頻率上不去,影響本機的工作頻率,再說,增大漏感很容易,減小漏感又不增大分布電容就不容易了。

 

0
回復
水蜘蛛
LV.8
4
2010-08-24 15:50
@classtwo
lcc電路一般需要串聯諧振電感,若漏感太大,諧振頻率上不去,影響本機的工作頻率,再說,增大漏感很容易,減小漏感又不增大分布電容就不容易了。 

還是PWM;C只是對基波漏感補償。

0
回復
classtwo
LV.6
5
2010-08-24 16:05
@水蜘蛛
還是PWM;C只是對基波漏感補償。

應該是調頻吧,調寬用在ESP好像不太合適

0
回復
水蜘蛛
LV.8
6
2010-08-24 16:10
@classtwo
應該是調頻吧,調寬用在ESP好像不太合適

PWM同樣可以用C補償。

0
回復
classtwo
LV.6
7
2010-08-24 23:16
@水蜘蛛
[圖片]PWM同樣可以用C補償。

這位兄臺,pwm電路用在esp上,好像不妥吧,一般都是lcc或llc電路,整機工作在zvcs或zvs,而且我前面解釋過了,漏感做大很容易,最簡單的方法增加初、次級的絕緣距離就可以了,但要做小(而且分布電容不能大,絕緣要做夠)就不那么容易了,在150kW,115kv小于3微亨,你可以試試。而且漏感太大,必然會影響到諧振參數,工作頻率、甚至影響到輸出功率。另外,漏感大小通過閃絡的影響反應到的是初級短路電流的大小,對副邊繞組是沒有任何影響的。而esp變壓器故障現象99%都是副邊吧(含高壓硅堆),原邊很少吧?

0
回復
水蜘蛛
LV.8
8
2010-08-25 10:04
@classtwo
看來;你只是個做變壓器的。。。

二次閃烙對一次沒影響?問問電源設計工程師吧!

無論LLC還是LCC;都是要靠串電感和大漏感來維持正常工作的。你把漏感減小了;意味別人要串更大的電感在外面!

看看你的圖;你的變壓器故障;主要是沒用均壓環造成的。局部過大場強引起電暈而使絕緣及元件老化。別告訴我們是保密而沒畫啊!那東西是常識!

0
回復
classtwo
LV.6
9
2010-08-25 14:00
@水蜘蛛
看來;你只是個做變壓器的[圖片]。。。二次閃烙對一次沒影響?問問電源設計工程師吧!無論LLC還是LCC;都是要靠串電感和大漏感來維持正常工作的。你把漏感減小了;意味別人要串更大的電感在外面!看看你的圖;你的變壓器故障;主要是沒用均壓環造成的。局部過大場強引起電暈而使絕緣及元件老化。別告訴我們是保密而沒畫啊![圖片]那東西是常識!

看來你是個電源高手,因為除了你任何一個做電源的工程師都會對漏感提出嚴格要求,外接電感總比減小漏感要容易得多,而你你對變壓器的漏感可以沒有要求,可以無窮大,你的可以讓變壓器工作在直流!

你連我們這個變壓器的構造都沒有了解清楚之前就在那里妄下結論,實在是不像一個嚴謹的技術人員。

我還是那句話,你做一臺150kw,115kv漏感小于3微的變壓器再說吧。

再多說幾句,由于大功率高壓高頻變壓器與普通變壓器的設計方法不同主要表現在絕緣需求寄生成分空載損耗負載損耗電暈放電及整流等方面一次繞組和二次繞組之間需要有效的絕緣厚度或距離以避免電場擊穿一次繞組和二次繞組之間的電磁耦合不像傳統的低壓變壓器那樣緊湊對于一次側來說這將導致寄生泄漏電感,也就是我們說的漏感,從而影響變壓器的最大功率容量但是在設計大功率高壓變壓器的時候如要保證足夠的絕緣距離就必然會有寄生電感產生,但這個值必須控制在一個有效地范圍類,而不絕是像這位老兄說的漏感有益!

0
回復
水蜘蛛
LV.8
10
2010-08-25 14:08
@classtwo
[圖片]看來你是個電源高手,因為除了你任何一個做電源的工程師都會對漏感提出嚴格要求,外接電感總比減小漏感要容易得多,而你你對變壓器的漏感可以沒有要求,可以無窮大,你的可以讓變壓器工作在直流![圖片][圖片][圖片]你連我們這個變壓器的構造都沒有了解清楚之前就在那里妄下結論,實在是不像一個嚴謹的技術人員。我還是那句話,你做一臺150kw,115kv漏感小于3微的變壓器再說吧。再多說幾句,由于大功率、高壓、高頻變壓器與普通變壓器的設計方法不同,主要表現在:絕緣需求、寄生成分、空載損耗、負載損耗、電暈放電及整流等方面。一次繞組和二次繞組之間需要有效的絕緣厚度或距離,以避免電場擊穿,一次繞組和二次繞組之間的電磁耦合不像傳統的低壓變壓器那樣緊湊。對于一次側來說,這將導致寄生泄漏電感,也就是我們說的漏感,從而影響變壓器的最大功率容量。但是在設計大功率、高壓變壓器的時候,如要保證足夠的絕緣距離,就必然會有寄生電感產生,但這個值必須控制在一個有效地范圍類,而不絕是像這位老兄說的漏感有益!

無工程價值的東東為啥要做?

誰說變壓器不能有直流?看看正激和反激;工作在哪個相限?

別抬杠;還漏感無窮大吶!你做個無窮大勵磁電感的變壓器就酸你牛實在不行;做個無窮大阻值的電阻就算過關哈!

別瞎開條件啊!

0
回復
classtwo
LV.6
11
2010-08-25 14:23
@水蜘蛛
無工程價值的東東為啥要做?誰說變壓器不能有直流?看看正激和反激;工作在哪個相限?別抬杠;還漏感無窮大吶!你做個無窮大勵磁電感的變壓器就酸你牛[圖片]實在不行;做個無窮大阻值的電阻就算過關哈!別瞎開條件啊![圖片][圖片]

你也不要抬杠了,我們定個量化的:你做一臺150kw,115kv漏感小于3微的變壓器,分布電容小于1000pF的,就算你本事大。或者你給我定個?我做不出來我走人,當然你那種無窮大的電阻,如果你有你賣個我,我一定好好學習

再多說幾句,無論單端正激還是反激其變壓器都是工作在第一象限的、有氣隙的,所以允許有一定的直流成分,但也只是在CCM模式下,在dcm模式下就沒有,所以你不要混淆視聽

 

 

 

0
回復
水蜘蛛
LV.8
12
2010-08-25 14:44
@classtwo
你也不要抬杠了,我們定個量化的:你做一臺150kw,115kv漏感小于3微的變壓器,分布電容小于1000pF的,就算你本事大。或者你給我定個?我做不出來我走人,當然你那種無窮大的電阻,如果你有你賣個我,我一定好好學習再多說幾句,無論單端正激還是反激其變壓器都是工作在第一象限的、有氣隙的,所以允許有一定的直流成分,但也只是在CCM模式下,在dcm模式下就沒有,所以你不要混淆視聽   

為啥要做呢?工程需要嗎?

從工程師的角度;你是該好好學習了!工程師的職責是“榨取最大使用價值”

用金/鉆鑲嵌的變壓器只能是浪費!

高壓變壓器的問題在均勻電場,否則;絕緣很容易老化。漏感低了;對次問題無補!努力吧!

0
回復
classtwo
LV.6
13
2010-08-25 15:07
@水蜘蛛
為啥要做呢?工程需要嗎?從工程師的角度;你是該好好學習了!工程師的職責是“榨取最大使用價值”[圖片]用金/鉆鑲嵌的變壓器只能是浪費!高壓變壓器的問題在均勻電場,否則;絕緣很容易老化。漏感低了;對次問題無補!努力吧!

你不需要并不表示別人不需要,你做不出來沒水平并不代表別人做出來了也沒水平!醋海翻波的心情我能夠理解。

這種esp高頻變壓器除了你一個勁說的“均勻電場”外,還有如近效應和集膚效應、 漏感和分布電容等寄生參數、損耗造成的發熱問題、硅堆的設計結構等等,這些你都了解嗎?謙虛點吧?

0
回復
水蜘蛛
LV.8
14
2010-08-25 15:18
@classtwo
你不需要并不表示別人不需要,你做不出來沒水平并不代表別人做出來了也沒水平!醋海翻波的心情我能夠理解。這種esp高頻變壓器除了你一個勁說的“均勻電場”外,還有如臨近效應和集膚效應、漏感和分布電容等寄生參數、損耗造成的發熱問題、硅堆的設計結構等等,這些你都了解嗎?謙虛點吧?

不瞞你講;20年前就做這東西。已經老掉渣了!

0
回復
classtwo
LV.6
15
2010-08-25 15:37
@水蜘蛛
不瞞你講;20年前就做這東西。已經老掉渣了!

第一、20年前是1990年,那時候igbt好像才問世沒多長時間吧,還沒有模塊,磁性材料以鐵氧體為主,超微晶是天價(這么大功率的可能還做不出)您老就開始搞高頻esp了,神了!佩服!你可以讓scr工作在20khz,佩服!!

第二、舉個例子,我國的汽車工業搞了快60年了,按照你的理論現在再搞汽車就是土的掉渣了,但我看我國的汽車工業如果離開了那些國外大公司的支持不知道您老的車還有沒有地方保養了。

0
回復
水蜘蛛
LV.8
16
2010-08-25 16:00
@classtwo
第一、20年前是1990年,那時候igbt好像才問世沒多長時間吧,還沒有模塊,磁性材料以鐵氧體為主,超微晶是天價(這么大功率的可能還做不出)您老就開始搞高頻esp了,神了!佩服!你可以讓scr工作在20khz,佩服!!第二、舉個例子,我國的汽車工業搞了快60年了,按照你的理論現在再搞汽車就是土的掉渣了,但我看我國的汽車工業如果離開了那些國外大公司的支持不知道您老的車還有沒有地方保養了。[圖片][圖片][圖片]

你聽說過BUP304嗎?看看是啥參數,哪年到中國賣的!呵呵!

0
回復
classtwo
LV.6
17
2010-08-25 19:20
@水蜘蛛
你聽說過BUP304嗎?看看是啥參數,哪年到中國賣的!呵呵!

bup304我沒用過但我用過bup307,好像是1200v/35a的,to-247封裝,和304是一個系列,根本不是模塊,由當時的西門子公司生產現在是EPCOS公司,時間是1994年,現在還能找出十幾個來,你需要我可以給你。你在這不要糊弄了,我是中國第一批用igbt的人,用在磁脈沖調制器上,這東西做開關電源上不了20khz,那時候根本還沒有lcc、llc,軟開關的理論也才提出沒多久,當時最流行的就是pwm,芯片是1525,你當時能用304這個管子能做10kw以上的高頻esp電源,你太低估別人的智商了。

0
回復
水蜘蛛
LV.8
18
2010-08-25 21:20
@classtwo
bup304我沒用過但我用過bup307,好像是1200v/35a的,to-247封裝,和304是一個系列,根本不是模塊,由當時的西門子公司生產現在是EPCOS公司,時間是1994年,現在還能找出十幾個來,你需要我可以給你。你在這不要糊弄了,我是中國第一批用igbt的人,用在磁脈沖調制器上,這東西做開關電源上不了20khz,那時候根本還沒有lcc、llc,軟開關的理論也才提出沒多久,當時最流行的就是pwm,芯片是1525,你當時能用304這個管子能做10kw以上的高頻esp電源,你太低估別人的智商了。

你是94年見到的吧!呵呵!

88年;電子報社就有代買業務。建議先查當年的合訂本驗證一下!

只會用模塊做電源那算啥?拾剩飯粑。

合理的設計;就可以做的很大功率!你算算;十只并;均流系數1.1;能出多大電流。

最早上100K的IGBT在90年就出來了,TO-247封裝。模塊到現在都不行!

0
回復
classtwo
LV.6
19
2010-08-26 07:53
@水蜘蛛
你是94年見到的吧!呵呵!88年;電子報社就有代買業務。建議先查當年的合訂本驗證一下!只會用模塊做電源那算啥?拾剩飯粑。合理的設計;就可以做的很大功率!你算算;十只并;均流系數1.1;能出多大電流。[圖片]最早上100K的IGBT在90年就出來了,TO-247封裝。模塊到現在都不行![圖片]

你去查查西門子公公司什么時候在中國設的辦事處,總部在什么地方?你知道嗎?能做100khz的工作于pwm方式下的igbt不要說90年,就是現在也極少!不然你說幾個型號電壓在1000v、電流在30a以上的單管igbtl來!讓我們見識見識!我發個地址給你你自己去看看這是世界上做igbt最好的公司之一的產品現在有多少個能工作在100khz以上的

90你就用pwm方式做高頻esp電源你是前無古人,后無來者了!你不要說90年你就知道lcc、llc電路了

再弱弱地問一句:90年你買的bup304價格是多少/pcs?不要說你忘了!

0
回復
水蜘蛛
LV.8
20
2010-08-26 10:38
@classtwo
你去查查西門子公公司什么時候在中國設的辦事處,總部在什么地方?你知道嗎?能做100khz的工作于pwm方式下的igbt不要說90年,就是現在也極少!不然你說幾個型號電壓在1000v、電流在30a以上的單管igbtl來!讓我們見識見識!我發個地址給你你自己去看看這是世界上做igbt最好的公司之一的產品現在有多少個能工作在100khz以上的90你就用pwm方式做高頻esp電源你是前無古人,后無來者了!你不要說90年你就知道lcc、llc電路了[圖片][圖片][圖片]再弱弱地問一句:90年你買的bup304價格是多少/pcs?不要說你忘了!

RMB68+10呵呵!誰規定只有設了辦事處才能買東西?這都成理由了?呵呵!

LCC/LLC在七十年代末就開始在電力電子領域用了。典型的用途就是感應加熱!當時就能做到500KW。只是SCR做的而已。

0
回復
classtwo
LV.6
21
2010-08-26 11:44
@水蜘蛛
RMB68+10呵呵!誰規定只有設了辦事處才能買東西?這都成理由了?呵呵![圖片]LCC/LLC在七十年代末就開始在電力電子領域用了。典型的用途就是感應加熱!當時就能做到500KW。只是SCR做的而已。

我告訴你吧,1、80年代中期,大家集中精力研究的諧振變換由于其開關損耗非常低,因而能夠工作在高頻狀態。對于諧振變換來講,串聯諧振(SRC),并聯諧振(PRC),以及并聯諧振(SPRC,也叫LCC諧振)是三種主要的流行拓撲結構。2、低壓感應加熱(300~3000V左右)和高頻高壓esp根本就是不相干的事。3、當時西門子原器件部在中國根本就沒有代理,除非你直接找總部采購。4、對于你提出的問題我基本上都給予了答復,反之,所以我也不想再和你爭論下去了,當然,如果你對我們做的變壓器在了解清楚之后能給予正確的意見,我們虛心接受,反之,也請你能夠放開胸懷容納他人的先進之處。

0
回復
水蜘蛛
LV.8
22
2010-08-26 11:49
@classtwo
[圖片]我告訴你吧,1、80年代中期,大家集中精力研究的諧振變換由于其開關損耗非常低,因而能夠工作在高頻狀態。對于諧振變換來講,串聯諧振(SRC),并聯諧振(PRC),以及并聯諧振(SPRC,也叫LCC諧振)是三種主要的流行拓撲結構。2、低壓感應加熱(300~3000V左右)和高頻高壓esp根本就是不相干的事。3、當時西門子原器件部在中國根本就沒有代理,除非你直接找總部采購。4、對于你提出的問題我基本上都給予了答復,反之[圖片],所以我也不想再和你爭論下去了,當然,如果你對我們做的變壓器在了解清楚之后能給予正確的意見,我們虛心接受,反之,也請你能夠放開胸懷容納他人的先進之處。

呵呵;爭了幾天,只是想告訴你,漏感不是壞東西,用好了可以避免很多麻煩,過低的漏感不一定是好事。別無它意。

0
回復
2010-10-23 00:29
@水蜘蛛
呵呵;爭了幾天,只是想告訴你,漏感不是壞東西,用好了可以避免很多麻煩,過低的漏感不一定是好事。別無它意。

目前大功率的IGBT,很少使用超過15khz的,即使超過,長時間使用,也會經常出問題!

大功率方面英飛凌的技術也達不到!

像英飛凌使用好的一款大功率IGBT額定頻率是40KHZ,但電流只有400A,電壓1200V。

IGBT的發展速度還沒有英特爾CPU更新的速度快,要是有英特爾CPU的速度,那電力電子行業就可以走上動車的道路了。

BYD的IGBT才多大頻率,多大功率。還有N多路要走。

國產的可憐!需要大量像BYD這種領袖級企業站出來發展!

未來電動車的IGBT國產化才有希望!

0
回復
2010-10-23 00:32
@水蜘蛛
呵呵;爭了幾天,只是想告訴你,漏感不是壞東西,用好了可以避免很多麻煩,過低的漏感不一定是好事。別無它意。
漏感 是可以利用的,看怎么用。。
0
回復
2010-10-23 00:34
@東方無敵手
漏感 是可以利用的,看怎么用。。
做技術的喜歡討論技術,這是好的!
0
回復
2010-10-23 00:43
@classtwo
2010-12-25 22:32
這變壓器我有興趣,煩請發個詳細資料來,我需要20-40KW10KV級別的,最好給個參考價格。謝謝
0
回復
sxhao
LV.1
28
2011-03-13 17:03
@classtwo
老師,你對電路拓撲結構研究還是蠻熟悉的哦,不知道你這ESP高頻電源用的是什么拓撲結構和PWM驅動電路系統?對于ESP用的高頻電源來說,難的不是提供電流電壓方面功能的實現,而是作為產品在應用時的穩定和長久哦,畢竟ESP的電源需要長時間高功率運行,而且還要不時受到電場放電的沖擊,這對于保護系統和散熱系統要求很高的。

0
回復
sleet
LV.1
29
2011-05-06 10:29
老兄!!你的變壓器我很感興趣!
0
回復
lishun1517
LV.1
30
2011-06-10 18:27

我是做控制部分的,我想你的變壓器很適合我現在開發的電源,20KHZ,400MA,100KV有現貨嗎?什么價位

0
回復
LV.1
31
2011-06-10 20:45
@lishun1517
我是做控制部分的,我想你的變壓器很適合我現在開發的電源,20KHZ,400MA,100KV有現貨嗎?什么價位

控制部分?電源?

0
回復
主站蜘蛛池模板: 午夜视频大全 | 欧美国产在线看 | 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇性 | 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷 | www.色中色| 国产成人8x视频在线播放 | 初毛初精小男生GV网站 | 污视频网站免费在线观看 | 红桃视频在线观看 | 欧美一区二区视频在线观看 | 天堂国产欧美一区二区三区 | w两个世界完整免费观看超清完整 | 国产免费一区二区视频 | 久久青青草原一区二区 | 日韩精品一区二区三区高清免费 | 久久久久久黄色 | 色五月视频 | 伊人伦理 | 国产911 | 中国国产黄色片 | 日产中文字幕 | 国内极品尤物一线天 | 人妻少妇被粗大爽.9797pw | 国内精品人妻无码久久久影院 | 一本大道中文日本香蕉 | 中文字幕视频一区二区三区久 | 一级a一级a爰片免费免免 | 国产无套露脸视频在线观看 | 99国产精品视频免费观看 | 亚洲激情| 僵尸启示录没删掉版免费观看 | 成人AV毛片无码免费网站 | 最近中文字幕高清免费大全8 | 国产精品嫩草影院ccm | 超碰CAO已满18进入离开官网 | 蜜臀影视 | 国产成人精品自产拍在线观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 国产精品精品久久久久久甜蜜软件 | freexxx台湾性hd | JAPANESE日本爆乳巨大 |