交流110伏電器改接220伏探討
我們日常見到的用電器有以下形式供電:(降壓供電)
1:變壓器:
2:開關電源
3:電阻或電容,可控硅降壓等形式
直接供電的用電器有以下形式;
1:電阻性,如電烙鐵等,
2:電感性,如電風扇等,
3:綜合性供電,如復印機,激光打印機等,它包含傳動電機.開關電源.定影器等等,
以下逐一進行分析,探討上述用電器交流110伏改接220伏的方法:
變壓器形式:分為大功率和小功率的電器兩種
大功率的,如日本本土先鋒,健武等品牌音頻功率放大器,改電源方法有---a:更換相同或相近功率和輸出的220伏變壓器。b:串入一個相同或相近功率,輸入同為110伏的變壓器,使兩只變壓器各分擔110伏電壓。
小功率的,如sony牌床頭鐘控收音機等,---a:在變壓器初級串入一只400v,1u電容。b:更換220伏的相同輸出變壓器。
電阻性的:也分為大功率和小功率的。
小功率的如燈具等,----串接400v降壓電容,利用容抗使雙方各分擔110伏電壓。
大功率的如電吹風等,----a;雙向可控硅調壓電路,幾個元件那種簡單的便可,雙向可控硅現在也很便宜,b:串功率二極管去掉半波,功率減半(電阻性負載對電壓不敏感,但要考慮二極管功耗問題)。
電感性的:如電扇,電動衣車等,改接方法基本同電阻性的,但不能用串二極管的方式。
綜合性的:有上述幾種形式為一體的,要視實際情況而制定改接方法。
下面,我們探討一下使用最廣,討論最多,也最為難改的-----開關電源供電形式。
普遍的改法也是最為簡便的方法是:把200伏耐壓濾波電解換成400伏的,去掉過壓保護器件;還有把脈沖變壓器初級線圈“并改串”等等,有時這些方法可行,但局限性很大,網上還有些不靠譜的說法,如全橋整流改半波整流(開關電源這樣改根本不可能!分析一下整流工作原理就知道了,全橋和半波的區別是功率效率提高了,電壓沒有降),串電容降壓法----也是不可能的,就是小小的手機充電器也不行!我們知道,110伏開關電源的脈沖變壓器如果是按照寬電壓設計的,比如大多數NOTEBOOK的適配器,即使標注110伏的,只要換掉濾波電解就能很好地適應220伏電壓,否則,一通電馬上燒毀,燒毀的通常是開關管以及回路元器件,即使沒有馬上燒毀,脈沖變壓器和開關管等因長期工作在過高的電壓電流狀況下,過多的發熱使電路板烤黃發黑,嚴重影響電源的安全性和穩定性,為什么?因為脈沖變壓器按110伏設計,輸入高出電源電壓一倍的能量都要由開關管承擔,使其過流擊穿燒毀,所以要使110伏的開關電源適應220伏電壓,就要想辦法使得“輸入到濾波電解兩端的電壓為150伏DC,而不是310伏DC!”(110vac整流后是110X1.414=155v,220vac整流后是220X1.414=311v),在許多資料書籍里談到改電源的問題,有一些可行的改法,我在這里列舉幾個給大家參考: