一個KSTAR PRO2100的UPS,其控制芯片是MDT10P73K(經查是一片可編程芯片)+LM324N,發現故障時兩個蓄電池其中有一個已經被燒得池體鼓起,其電壓只有4V,正常有12V的。更換一對新電池后故障依舊,表現為對市電的檢測和反應不靈敏,當市電掉電后數秒才有動作,而且往往是動作時逆變供電就燒管(IRF3205),原以為是過載,但空載時市電變化同樣燒管。已經更換過LM324N,但故障依舊。經查各個繼電器正常(斷開市電,依次往各繼電器的控制端外加3V電壓,能聽到清晰的繼電器動作聲),而且市電檢測電路的采樣電阻阻值與標稱值無異。因為無示波器,故無法查知具體的輸出波形,但曾經測出在燒管時,10P73K的管控腳有電壓輸出,是不是編程芯片有問題,如果是,具體的控制程序哪里可以獲得?哪位有經驗的師傅可以指點一下?
求助:UPS維修
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
@socomec810
測量編程芯片供電5V是否正常,如果正常,檢查晶振是否正常,包括晶振兩腳的電容。你這現象是時鐘變慢了,導致程序運行過慢,所以反應遲鈍,同樣的,逆變部分正常周期是20MS,在時鐘差太多的情況下,周期就會變長,長得太多時,空載也燒管。
將晶振更換后,焊下其兩邊的電容,因為是貼片,手頭上沒有代換。經測量,兩只電容一只27pf,另一只23pf。于是原樣焊回。但故障依舊,表現為:不接市電,接通控制開關,開始頭兩次蜂鳴器不報警,但接通市電,立即斷開,其間沒有聽到繼電器動作。斷開后約2秒,蜂鳴器開始長鳴。如果斷開后馬上接通市電,蜂鳴器不報警。
另外,如果不接市電,單純UPS可逆變供電,而且可以供電腦主機連續工作約1小時,但主要問題是對市電的突變表現為燒管,即當逆變過程中,市電來電,然后又掉電。通常掉電再逆變時就燒管。跟未換晶振前一樣,搞不懂!
請各位師傅幫忙!
0
回復
@eanry
跟未換晶振前一樣,搞不懂!請各位師傅幫忙!
尖峰電路是不是有問題????
0
回復
@eanry
如果真的是繼電器反應遲緩,會有什么連鎖反應或導致什么后果?另外,主控制器是片單片機,有沒有其程序損壞的可能?
我覺得如果市電取樣電路和主控制器沒有故障的話,不接市電而接通控制開關時蜂鳴器是應該立刻鳴叫以反映當前的狀態的。因為我分析過該UPS,其市電檢測取樣后經LM324N放大后再傳給主控制器,而主控制器是個8位的單片機,其各位的輸出對應了2個狀態指示燈和一個蜂鳴器,還有4個繼電器及2個逆變輸出控制端。蜂鳴器是與狀態指示燈關聯的,按理如果市電檢測正常,控制器工作正常的話,其狀態的反映是迅速的,不應該有延遲才對。而我測量過市電取樣電阻值與標稱數相符,又更換過LM324N,故懷疑是主控制器有問題。但不清楚單片機的程序寫入后有沒有可能會損壞。
0
回復
@eanry
找一個編程器把程序調出來看看
0
回復