電路的輔助供電繞組供電沒能跟上,不停的在啟停。
D2換成快恢復管。
另外,單獨16V供電,你說驅動端還是不正常,是怎么樣的不正常?
你加的是16V??
3842要16.8V才啟動呀
加點負載再開機試試。
先不要急著上強電
在3842的7腳與5腳之間加一個17V左右的直流,測試8腳5V是否正常,還有6腳的輸出波形是否為干凈的方波
VCC既然已經有10~16V的電壓變換,說明IC已經工作了,MOS也已經工作了,驅動就應該沒什么問題;
應該是它的VCC電壓太低了,加點負載就可以提高些;
也就是說帶點載開機應該可以工作。
看你這原理圖估計是手冊上的吧,我之前也遇到過這個問題,你把C5的220p換大應該就沒問題了,換個0.47U或者1U的試試
在3842的7腳與5腳之間用穩壓電源加一個17V左右的直流,測試8腳5V是否正常,還有用示波器測6腳的輸出波形是否為干凈的方波。然后再用調壓器慢慢加強電,并且用示波器監測VDS,VGS的波形。