有關BS1363插頭的問題
BS1363-1插頭如果配0.75的線那額定電流應該怎么標??標準上說是標保險絲的電流13A,可表2說0.75的額定電流是6A,難道要標兩個電流值???總是覺得不妥,請教各位達人的觀點
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
你掉進了1363的一個陷阱了,這個問題也曾經困擾了我好久,哈哈,你運氣好,我來解答吧
其實很簡單,BS1363-1的標準名稱是什么?----13A插頭標準,換句話說,符合BS1363-1的插頭,額定值都應該是13A啦
哪怎么理解表二?你再仔細看一下表2的名字------ 與軟線尺寸有關的彎折及線夾試驗的額定電流和正常使用時熔斷器最大額定值及負載.換句話說,這是做試驗的額定電流啦,不是插頭本身的額定電流
那為什么7.1f)規定所有Non-rewirable插頭應標有所安裝熔斷管的額定電流(它不可超過表2中合適尺寸軟線相對應的值)呢;--------很簡單,因為插頭都是13A的,可保險絲是根據線徑安裝的,所以當然應該標明保險絲的電流了.
明白了吧,0.75的插頭也可以標13A
你掉進了1363的一個陷阱了,這個問題也曾經困擾了我好久,哈哈,你運氣好,我來解答吧其實很簡單,BS1363-1的標準名稱是什么?----13A插頭標準,換句話說,符合BS1363-1的插頭,額定值都應該是13A啦哪怎么理解表二?你再仔細看一下表2的名字------與軟線尺寸有關的彎折及線夾試驗的額定電流和正常使用時熔斷器最大額定值及負載.換句話說,這是做試驗的額定電流啦,不是插頭本身的額定電流那為什么7.1f)規定所有Non-rewirable插頭應標有所安裝熔斷管的額定電流(它不可超過表2中合適尺寸軟線相對應的值)呢;--------很簡單,因為插頭都是13A的,可保險絲是根據線徑安裝的,所以當然應該標明保險絲的電流了.明白了吧,0.75的插頭也可以標13A
可以說,13A是插頭的最大額定值,6A是插頭里保險管的最大額定值吧.
0
回復
@vangogh
你掉進了1363的一個陷阱了,這個問題也曾經困擾了我好久,哈哈,你運氣好,我來解答吧其實很簡單,BS1363-1的標準名稱是什么?----13A插頭標準,換句話說,符合BS1363-1的插頭,額定值都應該是13A啦哪怎么理解表二?你再仔細看一下表2的名字------與軟線尺寸有關的彎折及線夾試驗的額定電流和正常使用時熔斷器最大額定值及負載.換句話說,這是做試驗的額定電流啦,不是插頭本身的額定電流那為什么7.1f)規定所有Non-rewirable插頭應標有所安裝熔斷管的額定電流(它不可超過表2中合適尺寸軟線相對應的值)呢;--------很簡單,因為插頭都是13A的,可保險絲是根據線徑安裝的,所以當然應該標明保險絲的電流了.明白了吧,0.75的插頭也可以標13A
高人也想請教一個同樣的問題
象一些vde插頭認證證書上可以標16A,但是可配1.0,0.75mm2的線,請問為什麼可以配,原則上1.0,0.75mm2的線不能通16A呀
象一些vde插頭認證證書上可以標16A,但是可配1.0,0.75mm2的線,請問為什麼可以配,原則上1.0,0.75mm2的線不能通16A呀
0
回復
@vangogh
你掉進了1363的一個陷阱了,這個問題也曾經困擾了我好久,哈哈,你運氣好,我來解答吧其實很簡單,BS1363-1的標準名稱是什么?----13A插頭標準,換句話說,符合BS1363-1的插頭,額定值都應該是13A啦哪怎么理解表二?你再仔細看一下表2的名字------與軟線尺寸有關的彎折及線夾試驗的額定電流和正常使用時熔斷器最大額定值及負載.換句話說,這是做試驗的額定電流啦,不是插頭本身的額定電流那為什么7.1f)規定所有Non-rewirable插頭應標有所安裝熔斷管的額定電流(它不可超過表2中合適尺寸軟線相對應的值)呢;--------很簡單,因為插頭都是13A的,可保險絲是根據線徑安裝的,所以當然應該標明保險絲的電流了.明白了吧,0.75的插頭也可以標13A
頂vangogh兄,你的理解完全跟我理解一樣,當時我也想了很久才弄明白.
0
回復