目前選線徑有四種方法:、
1.多大電流選多大線徑是固定的,也是初學者常問得一種方法,也有人采用這種方法,這種方法的
優點是:簡單明了、缺點:誰也不能提供一張準確的數據表,
另外三種呢
第二 按電流密度選線徑
電流密度常用的是3-5
: 目前90%以上的變壓器工程師在選電流密J時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有網友把電流密度J的計算方式獻給有需要的工程師吧!
Kj由下列公式計算
表格中Δt即為溫升
優點:計算方便
缺點:不論鐵心大小,散熱條件采用同一電流密度,計算出來的是裸線直徑,能否繞下是由帶絕緣直徑來確定,導線粗、細影響很大,并且不知繞線的松、滿程度。
第三用槽滿率計算線徑(借用電機的計算公式)
優點:1.圈數確定以后,可繞下的最大線徑也就確定了
2.線圈的松滿程度一目了然。
缺點:1.計算出來的是帶絕緣直徑。要換算到導線裸徑
2.同樣鐵心尺寸。線徑與功率無關
考慮臨近效應
考慮趨膚效應、
第四 根據導線機械強度計算線徑,、
一般導線的最小直徑不小于0.05~0.06mm
槽滿率是利用電機的計算經驗
很受益,謝謝了!
專家講得很好,學習了!
我再補充一種我自己常用的,在大功率變壓器里,根據溫升高低選線徑(線材)。
變壓器設計中如何“根據溫升高低選線徑(線材)”
煩請壽工詳細講解
能否上傳一下資料!
“根據溫升高低選線徑” 聽起來很有新意。
要是想降低變壓器溫度,但是已經繞滿了。線徑無法加大也沒法加多,還怎么選呢?
“根據溫升高低選線徑” ,有年頭了。
1.改骨架。(套裝--王字-工字)
2,。增加散熱條件
那就不是改線徑了,伙計......
實際上只有在空間有多的情況下,才能根據溫升選擇“最小"的線徑,實質上是為了省錢。如果想要最低的溫升,無疑是盡量加大線徑,把變壓器繞滿。