按經驗來,應該能走多少電流?今天聽qq群里的人說,能走1A?感覺不太可能1盎司銅厚0.035mm,再乘以1mm寬,截面積就是0.035平方毫米,走1A電流,也就是說1平方毫米能走30A電流,這也太大了啊
求教有經驗的工程師應該多少比較合適
按經驗來,應該能走多少電流?今天聽qq群里的人說,能走1A?感覺不太可能1盎司銅厚0.035mm,再乘以1mm寬,截面積就是0.035平方毫米,走1A電流,也就是說1平方毫米能走30A電流,這也太大了啊
求教有經驗的工程師應該多少比較合適
各種導線的載流量設計,最主要考慮的是溫升問題,過高的線芯溫度直接導致絕緣物快速老化甚至冒煙起火。
PCB覆銅不能硬套變壓器的導線載流量,因為環境不同,變壓器是多層堆繞,熱量聚集。而絕緣材料的包覆又有隔熱作用,捂著它了,所以只能去到10A這樣,要不溫升太高會導致絕緣損壞!1平方毫米銅線直接裸體在空氣中,25A也不在話下!這就是所謂的敷設條件。
至于PCB銅皮,由于表面積大,與空氣接觸更充分,散熱條件比直接暴露在空氣中的圓銅線更好,1平方30A也問題不大。
還需要考慮的是工作環境,比如某某銅芯線,允許最高線芯溫度75度,但是環境溫度已經50度了,那它允許的最大溫升只有25度了,為了控制溫升,只有降低單位載流量,用粗線,犧牲材料了。如果環境溫度是零度,那么它的允許最高溫升將達到75度!