做繼電保護開關電源的朋友進來!
受朋友之托,急尋幾位電源高手.要求是繼電保護開關電源行業,能獨立開發項目.工作地點:常州.年薪=6~8萬+每年新開發產品銷售額的15%提成.有意者給我留言!!!或EMAILL:COSTIN@126.COM.有信必回!幫君保密!!!
全部回復(36)
正序查看
倒序查看
@power1204
偶做過一款輸入110V或220V,輸出5V/10A共5路,總功率在130W左右,效率最低80%,不知道行不行?可不可以兼職?
5V、+12V、-12V短路過壓時,電源全部保護,24V兩路過壓、短路時5V±12V正常工作,開機時,5V超前24V,關機時5V滯后24V,當5V掉到4.5V時24V完全保護,傳導和輻射過CLASSA,脈沖群干擾L+N對G 3KV產品無誤動作、性能良好,5KV的沖擊電壓實驗OK,2KV的工頻電壓測試OK,有蓋時最高溫度不超過100度,無蓋時最高溫度不超過80度(40度的環境溫度下測試的).不知道行不行,請指教!
0
回復
@power1204
5V、+12V、-12V短路過壓時,電源全部保護,24V兩路過壓、短路時5V±12V正常工作,開機時,5V超前24V,關機時5V滯后24V,當5V掉到4.5V時24V完全保護,傳導和輻射過CLASSA,脈沖群干擾L+N對G3KV產品無誤動作、性能良好,5KV的沖擊電壓實驗OK,2KV的工頻電壓測試OK,有蓋時最高溫度不超過100度,無蓋時最高溫度不超過80度(40度的環境溫度下測試的).不知道行不行,請指教!
是許繼的嗎?兩個變壓器,輸入部分5V控制24V,此款電源我做過,功能完全符合要求,只是沒做過電磁兼容實驗,我除對CLASSA實驗不熟悉外,其它的實驗我還是有點了解且做過此類實驗
0
回復