哈哈 是我表達能力問題 誤導各位大俠了 ,就是輸出電電壓ac-13v,輸出電流額定為10A得多少線寬,其中13v交流是接市電整流后得到300左右逆變而來的電壓
回復了 呵呵 您幫著分析下啊 謝了
請問團長燙錫或者加粗銅線加固具體是怎么處理呢 麻煩您了,不加的話就像樓下萍水相逢大哥說的要10mm么
按導體的截面積查銅線電流表,網上搜一下就有。PCB銅箔有35、50、75微米等規格。
PCB線寬和電流關系公式 I=KT(0.44)A(0.75) 括號里面是指數 K為修正系數,一般覆銅線在內層時取0.024,在外層時取0.048 T為最大溫升,單位為攝氏度 A為覆銅截面積,單位為MIL(不是毫米,注意) I為容許的最大電流,單位為安培
給你幾個參考文件:
PCB設計銅箔厚度與走線寬度和電流之關系 PCB設計銅鉑厚度、線寬和電流關系表
不錯!頂起啊!
謝謝團長指點了啊 ,感謝關注的各路大神啊