開始做一個半橋500W電源,每個元件的設計計算,歡迎各位蒞臨指導!
我是個新手,第一次做電源,我覺得想學東西,一定要做東西,這樣才能發現自己的不足從而加以彌補。同時希望各位前輩、高手、大佬出山幫我指導一下!在此先謝謝了!
全部回復(36)
正序查看
倒序查看
@wei123456
[圖片] 看不清,先來個初級側的圖
初級側各元器件參數的設計,參考zq2007版主的http://bbs.dianyuan.com/topic/751589。
1.保險管的設計
我的這一款電源是沒有功率因數校正的,所以采用第一個公式,P0=500W.效率=0.8.Vinmin=187*1.4=261.8V .帶入公式F1=8A.所以我采用10A的保險。
請大家指正。
0
回復
@wei123456
2.熱敏電阻的選擇zq2007版主的選擇公式:[圖片] [圖片] ,不解,網上查熱敏的資料,上面是這樣定義這個公式的:[圖片]
功率型NTC熱敏電阻器的選用原則
1.電阻器的最大工作電流〉實際電源回路的工作電流
2.功率型電阻器的標稱電阻值
R≥1.414*E/Im
式中 E為線路電壓 Im為浪涌電流
對于轉換電源,逆變電源,開關電源,UPS電源, Im=100倍工作電流
對于燈絲,加熱器等回路 Im=30倍工作電流
3.B值越大,殘余電阻越小,工作時溫升越小
4.一般說,時間常數與耗散系數的乘積越大,則表示電阻器的熱容量越大,電阻器抑制浪涌電流的能力也越強。
這也是網上搜到的,如果按照上面的公式,和實際的使用值不符。難道是不用這個公式?ZQ2007版主的公式怎么計算選擇熱敏電阻呢?沒搞明白?希望高手指點一二。
0
回復
@wei123456
功率型NTC熱敏電阻器的選用原則 1.電阻器的最大工作電流〉實際電源回路的工作電流 2.功率型電阻器的標稱電阻值 R≥1.414*E/Im 式中 E為線路電壓 Im為浪涌電流 對于轉換電源,逆變電源,開關電源,UPS電源,Im=100倍工作電流 對于燈絲,加熱器等回路 Im=30倍工作電流 3.B值越大,殘余電阻越小,工作時溫升越小 4.一般說,時間常數與耗散系數的乘積越大,則表示電阻器的熱容量越大,電阻器抑制浪涌電流的能力也越強。這也是網上搜到的,如果按照上面的公式,和實際的使用值不符。難道是不用這個公式?ZQ2007版主的公式怎么計算選擇熱敏電阻呢?沒搞明白?希望高手指點一二。
R≥1.414*E/Im
E=220 Im=100*2=200
R=1.6
選3D15
0
回復
@wei123456
3.壓敏電阻的選擇 zq2007版主的選擇方法:[圖片]
壓敏電阻的選擇
我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.
1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.
指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間.
2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值.
是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過± 10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
壓敏電阻的選擇 我國規定壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數. 1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓. 指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間. 2、所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值. 是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
0
回復