今年公司想研發UPS后備機,可我沒有接觸過后備機的變壓器設計,打算是初級兩個繞組,次級一個繞組。市電時,次級繞組升壓對電池充電,充電電流為1A,當無市電時,電池逆變產生方波給負載供電。電池電壓12V,7AH,市電電壓為190-250V,暫定,最大功率為600VA,請問變壓器的尺寸應該按市電電壓來設計還是電池逆變來設計,變壓器采用EI型。變壓器的低繞組為194.8V,高繞組為230V,當230V輸入時次級為6.6V.請大家幫忙,萬分感謝。
UPS 后備機變壓器設計
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@Bruce_mo
按工頻的計算,逆變那部分最后考慮了的是嗎?匝數算好以后直接把次級的線芯加大就好了是嗎
如何做呢,樓主的問題和我的問題差不多
我是電器設備門戶的www.cndqsbw.com
0
回復