我用有下開關電源.是110V可轉230V輸入的.
不小心插錯電壓時會燒掉元件.請問怎樣加過壓保
護.
請教高手.
開關源110V轉230V過壓時怎樣加過壓保護?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@windyjob
你好 請問怎樣檢測.可控硅不會損壞嗎?能否幫我詳談一下.能否幫我畫個圖.
通電時是橋式整流,用一電壓比較器,如電壓低于200V,則讓可控硅導通并鎖定,處于升壓整流狀態.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147916057.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@李紹波
通電時是橋式整流,用一電壓比較器,如電壓低于200V,則讓可控硅導通并鎖定,處于升壓整流狀態.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147916057.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好
這種方法原理上是可以,但這種放法可靠性高嗎?之前你們高手
沒有沒生產過.
這種方法原理上是可以,但這種放法可靠性高嗎?之前你們高手
沒有沒生產過.
0
回復