一次側AC與DC的距離要求? 1.一次側在Fuse之后就不用考慮線與線的距離,對嗎?如有是,對Fuse是否有特殊的要求?
2.一次側AC與DC的距離要大于2mm,這是依據UL的哪一條?
我對這部分有點疑惑請大家幫?/div>
全部回復(9)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
答復如下:
1\對的,FUSE有UL認證就OK了.
2\如果是ITE,則是依據UL60950-1, 2.10基本絕緣的要求.
實際上應該是一次側FUSE之前的距離要求一般為CL>2mm,CR>2.5mm
@網博電源
答復如下:1\對的,FUSE有UL認證就OK了.2\如果是ITE,則是依據UL60950-1,2.10基本絕緣的要求.實際上應該是一次側FUSE之前的距離要求一般為CL>2mm,CR>2.5mm
UL認證的保險絲應該不接受吧 ?/
@romatic
UL認證的保險絲應該不接受吧?/
為什么呢??Fuse 應該要有UL論證的
另一個問題請教一下.高頻變壓器的銅泊怎樣接EMI效果會好一點,1)接一次側的高壓或地?2)接二次側的地? 3)浮空不接?
@huang8020
另一個問題請教一下.高頻變壓器的銅泊怎樣接EMI效果會好一點,1)接一次側的高壓或地?2)接二次側的地? 3)浮空不接?
一般情況是接一次側的地,不可能接高壓端的.
@網博電源
一般情況是接一次側的地,不可能接高壓端的.
我看過接高壓的例子,并且EMI的效果也比較好,你認為不可接高壓是從另個方面考慮?謝謝!!
@huang8020
我看過接高壓的例子,并且EMI的效果也比較好,你認為不可接高壓是從另個方面考慮?謝謝!!
你所說的高壓是指哪部分?
如果EMC能夠過,應該都沒有問題.
我所說的地不是大地喲,是一次的共地
@網博電源
你所說的高壓是指哪部分?如果EMC能夠過,應該都沒有問題.我所說的地不是大地喲,是一次的共地
了解,我所指的高壓是指主線圈的正端,也就是輸入電容的正端
@網博電源
答復如下:1\對的,FUSE有UL認證就OK了.2\如果是ITE,則是依據UL60950-1,2.10基本絕緣的要求.實際上應該是一次側FUSE之前的距離要求一般為CL>2mm,CR>2.5mm
老兄能否解釋一下UL60950對fuse marking的要求?其中1.7.6中“Where fuses with special fusing characteristics such as time delay or breaking capacity are necessary, the type shall also be indicated.”對于這些的fuse要如何標記?