這兩天朋友讓我幫忙修三個UPS,型號全是C3K,折騰了一個周末,還是沒點頭緒。
1號機:原先是充電板損壞,電池電壓只有50多V,修好充電板,接市電和接電池都是1燈和4燈報警長鳴,查手冊是DC bus電壓異常,量了DCBUS電壓瞬間能到正負470,測量過檢測DCBUS電壓的電阻到主控板的芯片,全都換了,還是老樣子,也把主控板換過,故障依舊。
2號機:以前是逆變部分整流二極管擊穿,兩個大功率的10歐姆電阻燒壞,換了后如果上市電就1燈和4燈報警長鳴,如果用電池開機反而一切正常。
3號機:電源壞,修好電源后,接市電和接電池都是開機也是1燈和4燈報警長鳴,有時也1燈和5燈報警長鳴。
求哪位對這個明白的指點下,到底怎么處理?