我現在在做動態電壓調節器方面的開發,但是有些原理不是很清楚,想借此寶地向各位在此行的行家請教.
我的問題是:
1.相位檢測是通過同步變壓器,然后通過LM324過零點比較得到方波,通過捕捉口檢測上升沿來開始計算相位,不知道這種方法是否可行?
2.幅值檢測是檢測瞬時值,然后和參考正弦比較,通過一個PI調節,PI調節輸出作為PWM調制的調制度,通過這種方法來穩定電壓是否可行?
3.什么時候應該正補償,什么時候反向補償.(我的方法是檢測有效值和參考值比較,小于參考值就正補償,大于則負補償.注:我的系統對響應性要求不是很高.),我的這種方法是否可行, DX們有什么好的方法呢?
4.如果你有好的經驗和方法,請留言賜教,謝謝.