SG3525穩壓反饋問題(請教高手)
9腳的反饋參數不知怎樣才能設置合理,我用50KHz的逆變(3525+60N06),若不穩壓前管只發微熱(200W),若是用反饋電壓(用過光耦,也用過直接從220V分壓接回1腳)穩壓,無論9腳怎樣調節電容與電阻接1腳也不能實現,主要是前管發熱嚴重,后來我測了頻率才得知11與14腳的輸出頻率變低了(隨著穩壓電壓下降而下降,可降到10KHz左右,若調至最高電壓則又回到了50KHz,并且11,14的電壓也隨升降,不知原因?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@lyhred
我有用SG3525做升壓電路,反饋在高壓(400V)用電阻分壓取樣送1腳,2腳用基準電壓分壓2.5V,調整1腳電壓取樣電位器,當電壓高于2.5V,輸出高壓可以下降,但測SG3525的輸出波形很亂,變壓器伴有嘯叫,電壓低于2.5V卻很好,占空比約46%,將1腳并一15K電阻9腳,調整1腳電壓取樣電位器,占空比可穩定在25%~46%變化,但高壓卻幾乎不變,反隨占空比的下降而有所升高.如果頻率在30K的話1和9腳還用150K和200P嗎?
這與變壓器有關,我也是做升壓電路升到350V,36V輸入設計變壓器時將電壓降為31V.在輸入電壓很高(41V)時匝比很高時用示波器看波形的確是雜亂無章并且變壓器有輕微的嘯叫不過電壓穩定.一加負載(中度)就變為方波變壓器無嘯叫.我用示波器看過山特的UPS升壓電路無載時也是一樣的.只變壓器無嘯叫.我想是因為我是業余繞的變壓器沒有浸漆的原因吧.
0
回復