PQ2625 單獨打高壓3K75 2mA沒問題
PCB安全距離也足夠, 但電源打高壓時卻過不了(3KV左右報警,且初次級靠近磁芯處的PCB板有打火現象)
將變壓器稍微懸空 則可以打得過! 變壓器初次級都已經有加鐵氟龍套管,且次級用的是3層絕緣線...
大家看看如何解決...?
PQ2625 單獨打高壓3K75 2mA沒問題
PCB安全距離也足夠, 但電源打高壓時卻過不了(3KV左右報警,且初次級靠近磁芯處的PCB板有打火現象)
將變壓器稍微懸空 則可以打得過! 變壓器初次級都已經有加鐵氟龍套管,且次級用的是3層絕緣線...
大家看看如何解決...?