請教電源大師:
大功率IGBT全橋方式工作,怎會莫名其妙的炸IGBT?
我想是驅動信號把IGBT誤導通所致,不該通的通了,
有否好辦法防止這一點???再爆下去我就要滾蛋了!!!!
拜托拜托!!!
向各位大概率高頻開關電源大師求救!!!!!
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@ysd_chen
當然了,不是每次都會炸的,是少數,這就很危險的,萬一機器發到外地,那就麻煩了,找不到原因的.
幾年前我也經常碰上這事,真找不到毛病,只是懷疑那些IGBT廠家是不是故意把東西做的容易壞,好讓我們壞了接著買.
查查下面幾個地方吧:
1,變壓器是不是設計的磁密高了,有時候飽和?
2,驅動部分與典型電路有沒有差異?
3,IGBT的是否溫度太高了,允許電流就小了.
自從用了MOS管后還真沒有莫名其妙地壞過管子.
查查下面幾個地方吧:
1,變壓器是不是設計的磁密高了,有時候飽和?
2,驅動部分與典型電路有沒有差異?
3,IGBT的是否溫度太高了,允許電流就小了.
自從用了MOS管后還真沒有莫名其妙地壞過管子.
0
回復
@綠林好漢
幾年前我也經常碰上這事,真找不到毛病,只是懷疑那些IGBT廠家是不是故意把東西做的容易壞,好讓我們壞了接著買.查查下面幾個地方吧:1,變壓器是不是設計的磁密高了,有時候飽和?2,驅動部分與典型電路有沒有差異?3,IGBT的是否溫度太高了,允許電流就小了.自從用了MOS管后還真沒有莫名其妙地壞過管子.
我認為晶體管是最好用的,可是沒這樣的的晶體管和MOS管呀!
用IGBT是必然的.它是個新的器件,小信號控制輸出大功率,
一定要搞懂才能有出息的!
用IGBT是必然的.它是個新的器件,小信號控制輸出大功率,
一定要搞懂才能有出息的!
0
回復