奇怪問題:開機時漏電開關跳閘
問題:設備開機時漏電開關跳閘
描述:該設備單相220V電源三插,功率400W左右,L線和N線進雙閘船型開關后,進2個EMC濾波器后接2個開關電源(100W,200W),PE地線從三插接開關電源地線和設備外殼;
A.不是所有的開關都跳閘,只有少數品牌漏電開關跳閘;
B.不是每次開機都跳,10次開關可能有3~4次跳;
C.如果開機不跳閘,則設備工作期間不會跳閘;
D.船型開關合上動作很慢時,跳閘機率較高;
部分分析:
(1)典型民用漏電開關動作電流為30mA,電流表串接在PE線測整機漏電電流2mA左右;
**排除設備本身漏電原因;
(2)船型開關里面帶有指示燈,由電阻+氖燈構成,并接在L,N線上;開關合上時,偶爾可以觀察到有打火花的現象;
**開關只有L,N線經過,按道理和漏電無關,但從D現象看,好像又有關系?
=============
小弟是做單片機的,對電氣不是很熟,故請教各位電源高手,我會跟貼分析故障原因。。
全部回復(14)
正序查看
倒序查看