1) 45KW的變頻器能否在空載情況下帶動160KW的電動機,電機只拖動一個發電機,但不加勵磁.如果用作測試45KW變頻器的負載,是不是合適?有沒誰曾經用品牌機試過諸如此類的實驗?
2) 我這只有個別變頻器能帶動,大多數不能帶動.一般是啟動瞬間過流,我用兩種模塊(IGBT)對比,驅動板和DSP及其他元件都相同情況下,西門子的能啟動,西門康的大多數不行.因為屬于瞬間過流,所以用鉗形表無法知道到底電流值多大,誰有方法檢測?此時設定保護電流為150A.我和同事不知道啟動瞬間是否真電流過大,認為可能假保護,所以現在認為是模塊不行,有人有其它看法的嗎?
3) 因為考慮經濟原因,盡量用西門康的,所以只能從驅動電路方面改進,因為我對驅動電路還不是很熟,想請教大家?guī)讉€(gè)問題.緩沖電路中用到的無感電容大小對過流是否有影響?IGBT過流保護是用二極管檢測,我這是用A316J驅動IGBT,二極管正端接有電阻和電容,通過改變電容大小是不是調節保護范圍?我試過加大后能解決上述過流問題,但不知道對保護影響有多大,怎樣計算范圍的大小?這個電容在此的作用到底是什么,我問同事,答案不一樣,希望有人能解答.還有一種解決過流的方法,讓保護延時,因為主仪?dòng)瞬間過流,只要變頻器正常啟動后就不會有此現象(我試過),有什么方法能延長檢測時間?就是說當過流超過一定時間才算真正過流,延長對保護IGBT有影響嗎?
暫時就這些問題,希望看過的朋友多少給點意見拉,提拔提拔偶這個菜鳥.
變頻器過流問題請教
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@zli
增大電容和電阻的作用是延長過載保護的封鎖時間,防止IGBT開通初期過流保護誤動作.你增加電容值當然會更容易啟動,但是以后每一個開通周期都會延遲保護,所以對IGBT的保護是不利的.增加了IGBT的工作風險.
那其實就是延長時間咯,偶還以為是把電壓之內的加大了.知道怎樣算嗎?偶上網沒找到A316的驅動電路介紹,這位朋友有沒詳細資料.
謝謝你的幫助拉~~
謝謝你的幫助拉~~
0
回復
@yangfan920
那其實就是延長時間咯,偶還以為是把電壓之內的加大了.知道怎樣算嗎?偶上網沒找到A316的驅動電路介紹,這位朋友有沒詳細資料.謝謝你的幫助拉~~
我上傳一下,我想問一下,你這樣做可能有安全隱患呀,用小功率變頻器來拖大功率電機.你沒有考慮過嗎?1137975516.pdf
0
回復
@zli
我上傳一下,我想問一下,你這樣做可能有安全隱患呀,用小功率變頻器來拖大功率電機.你沒有考慮過嗎?1137975516.pdf
偶知道有點問題,可是現場實在沒有合適的負載測試45K的變頻器,只好這樣拉.反正只是試驗,正好借此機會測試些數據,長點經驗.你的資料有沒中文的?偶英語可沒那么厲害.
再次感謝你的幫助~~
再次感謝你的幫助~~
0
回復
1.可以把轉矩提升放到最小來試試,同時把加減速時間加長;160KW的也太大了,沒有試過,期待你的結果.
2.如果是干擾造成跳保護可以通過增加吸收電容來解決,但看你的結果可能效果不是很大;二個模塊本身就有不同一個是85度的結果,一個是25度的結果,所以價錢也有差別.
3.可以適當放大電阻,電容最好不去動330PF是最大值了,再增加就容易放炮了.保護時間可以用示波器測試出來的.電容是調整保護時間大小,電阻的作用我認為是起緩沖作用,它的大小對保護時間沒有多大影響.
2.如果是干擾造成跳保護可以通過增加吸收電容來解決,但看你的結果可能效果不是很大;二個模塊本身就有不同一個是85度的結果,一個是25度的結果,所以價錢也有差別.
3.可以適當放大電阻,電容最好不去動330PF是最大值了,再增加就容易放炮了.保護時間可以用示波器測試出來的.電容是調整保護時間大小,電阻的作用我認為是起緩沖作用,它的大小對保護時間沒有多大影響.
0
回復
@迷茫變頻
1.可以把轉矩提升放到最小來試試,同時把加減速時間加長;160KW的也太大了,沒有試過,期待你的結果.2.如果是干擾造成跳保護可以通過增加吸收電容來解決,但看你的結果可能效果不是很大;二個模塊本身就有不同一個是85度的結果,一個是25度的結果,所以價錢也有差別.3.可以適當放大電阻,電容最好不去動330PF是最大值了,再增加就容易放炮了.保護時間可以用示波器測試出來的.電容是調整保護時間大小,電阻的作用我認為是起緩沖作用,它的大小對保護時間沒有多大影響.
謝謝,今天才上班剛好看到回帖.
0
回復