我做了一款高電壓輸入的電源,要求隔離8KV。方案是采用SG3525半橋工作方式,輸出DC220V,主回路反饋18V,,副回路帶載,以達到隔離要求。
在調試中,發現加帶60W負載時,開關管溫升小于20度。而空載時卻發熱嚴重。波形如下圖:
黃和藍色為驅動波形,帶負壓。綠色為線圈兩側波形,可見在死區時間內電壓并沒有回復,直到另一管開通而導致開關損耗過大。